Pagina 1 di 1

Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: sab mar 12, 2016 5:29 pm
da GuglielmoElT
Sto utilizzando una caldaia a condensazione Fondital Itaca da 24 kw, (il termotecnico mi suggeriva una da 28 kw, ma non ero convinto sul corretto dimensionamento della potenza e ho fatto mettere quella da 24).
Escludendo quando è in produzione ACS che spara quasi al massimo, sul display segna 88/90 % di utilizzo, in funzione riscaldamento non è andata mai oltre il 30/35 % di potenza, anche in giorni con temperature sottozero.
Facendo un conto alla carlona, 30/35% su 24 kw sono circa 8 kw.
Non è che mi bastava mettere una 12 kw?

Re: Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: sab mar 12, 2016 5:34 pm
da tony1977
Se è una caldaia con produzione istantanea sanitaria va bene così per metterla più piccola devi necessariamente mettere un accumulo sanitario

Re: Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: dom mar 13, 2016 9:40 am
da GuglielmoElT
L'ACS viene prodotta in diretta con un accumulo Rotex Hybridcube, la caldaia è solo riscaldamento.

Re: Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: lun mar 14, 2016 12:27 am
da sergio&teresa
Si, forse ti bastava una 12 kW. Tieni conto però che adesso le T sono abbastanza miti, se le osservazioni che fai si riferiscono a questo periodo non sono rappresentative. Quanto è la potenza minima della caldaia?

Re: Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: lun mar 14, 2016 10:19 pm
da GuglielmoElT
Dai dati dichiarati dalla Fondital, per la KRB 24:
potenza nominale 23,7 kW max, 3,0 kW minima;
potenza termica massima (80/60) 22,9 minima 2,7;
potenza termica massima (50/30) 24,9 minima 3,2.

Re: Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: lun mar 14, 2016 11:17 pm
da sergio&teresa
Modulazione 1:8, dai non è male, se non hai una casa superisolata comunque dovresti poterla usare bene, a carico parziale.

Re: Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: mar mar 15, 2016 4:36 pm
da GuglielmoElT
Cosa intendi con "a carico parziale".

Re: Caldaia (forse) surdimensionata?

Inviato: mar mar 15, 2016 11:32 pm
da sergio&teresa
Intendo con modulazione sempre presente, cioè senza mai arrivare alla potenza massima (in riscaldamneto)