Pagina 2 di 5

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: dom nov 19, 2017 4:42 pm
da STAFF
Il modo migliore di calibrare l'impianto è quello di agire sui circuiti chiudendo quelli delle stanze piu calde cosi fino a bilanciare i locali alla T voluta.
Le testine possono essere utili SOLO per chiudere in caso di apporti gratuiti e non gestibile ( per esempio un caminetto in soggiorno acceso sporadicamente... un locale che prende il sole da una grande finestra posta a sud, un locale che improvvisamente è occupato da molte persone.. ecc. ecc.

Le testine oltretutto dovrebbero agire su elettrovalvole che chiudono alimentandole.. in pratica in mancanza di alimentazione i circuiti dovrebbero rimanere aperti.. questo è perche la normalita dovrebbe essere quella di avere il circuito aperto .. quindi che non consumi inutilmente energia elettrica da aperto ( ogni testina puo consumare da 3 a 6 watt cosi se sono in numero consistente possono determinare un assorbimento tuttaltro che trascurabile ).

Purtroppo essitono testine alimentate aperte e alimentate chiuse.. ma il 99% dei termotecnici e idraulici usano le prime che sono concettualmente sbagliate....
In questo caso meglio smontarle e renderle inutilizzabili perche se rimangono aperte si perde la possibilita di regolare il sistema ma anche quella di consumare inutile energia elettrica.

F.

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: dom nov 19, 2017 6:03 pm
da sergio&teresa
vDani ha scritto:Ora, supponiamo che la climatica del radiante sia corretta, ottengo 23.2 in soggiorno e 21.9. La mia idea era appunto garantire la stessa T su entrambi i piani.

Domanda: per far ciò agisco sui termostati oppure sulle valvole/testine?

Inoltre secondo te tale T in casa è ottimale oppure dovrei ridurla? (comprendo che tale domanda è del tutto soggettiva)



Nonostante quello che ti dice il tuo amico, il modo giusto per equilibrare la T in casa è aprire i circuiti delle stanze a T più bassa e chiudere un po' quelli delle stanze a T più alta. E' un lavoro da fare con pazienza.... fai una modifica e attendi uno-due giorni per vedere come si comporta la casa.

Secondo me la T è altina, in media hai più di 22° in casa, bisognerebbe scendere sui 20-21.

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: dom nov 19, 2017 10:04 pm
da vDani
Qui però avrei bisogno del vs aiuto.

Immagine

Questo è il circuito del soggiorno, dove la T risulta più alta. quale valvola bisogna manovrare per chiudere di poco il circuito? La devo girare verso l'alto o verso il basso?

Grazie

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: dom nov 19, 2017 10:51 pm
da sergio&teresa
Non si vede l'immagine...

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: dom nov 19, 2017 10:57 pm
da vDani

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: lun nov 20, 2017 5:42 am
da STAFF
Mha... dalla foto sembra che nn ci siano le valvole di regolazione... sembra pero strano perche ci sono i misuratori di flusso e quindi è implicito che si possa regolare.
Potrebbero essere gli esagoni in ottone sul ritorno... difficile dirlo dalla foto.
Normalmente i distributori degli impianti a pavimento DEVONO avere la possibilita di essere regolati... chiedi all'idraulico magari facendoti dare le specifiche del distributore che ha scelto.

F.

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: lun nov 20, 2017 2:38 pm
da vDani
Non dovrebbero essere quei due rubinetti sulla destra del sistema? Rosso in alto e blu in basso?

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: lun nov 20, 2017 9:22 pm
da sergio&teresa
No, quelli aprono e chiudono completamente tutto il collettore (normalmente per attività di manutenzione).

Fabrizio, non sono quelle manopoline tonde che si vedono frontalmente davanti a ogni circuito?

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: gio nov 23, 2017 12:04 pm
da vDani
Le manopole arancioni sono servocomandi elettrotermici per collettori A-AM230.

Cerco di mostrarvi l'intero sistema (per semplicità e visibilità nella pagina vi garantisco l'url)

A - Caldaia:
https://image.prntscr.com/image/vYlOVk0 ... EdbpGw.jpg

B - Connettori con bolitore/solare:
https://image.prntscr.com/image/BBXTEWF ... EUpxaw.jpg

C - Bollitore:
https://image.prntscr.com/image/bduaMhA ... 6BLipg.jpg

D - Manuale servocomandi:
https://image.prntscr.com/image/r3mBZ0Z ... 47JqNw.jpg

E - Circuito presente zona notte:
https://image.prntscr.com/image/j76mMWK ... b6uhKQ.jpg

F - Non saprei:
https://image.prntscr.com/image/_cmRi4O ... BoU1Yw.jpg

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: gio nov 23, 2017 11:30 pm
da sergio&teresa
Non parlo di quelle arancioni ma delle manopoline tonde ottonare che si vedono nella foto in posizione frontale

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: ven dic 01, 2017 8:53 pm
da vDani
Capito, intendi quelle dorate.

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: sab dic 02, 2017 9:54 am
da vDani
Domanda :
Sul grafico del'inclinazione trovo scritto

B) Inclinazione della curva di riscaldamento con impianti a bassa temperatura (secondo la normativa per il risparmio energetico)

Dove l'inclinazione dovrebbe essere fra 0.7 e 1.2

Nel sistema dove ci sono i termosifoni ho
7 inclinazione
4 scostamento
ottenendo 22.2 T

Se volessi ridurre la T interna qualora impostassi 6 inclinazione e 4 scostamento cosa succede? Consuma più energia la caldaia?

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: sab dic 02, 2017 10:20 pm
da sergio&teresa
Ma la T interna così alta è arrivata solo adesso che fa freddo o l'hai sempre avuta?

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: sab dic 02, 2017 11:12 pm
da vDani
Sempre avuta

Re: Consiglio curva climatica

Inviato: dom dic 03, 2017 9:53 pm
da sergio&teresa
Allora devi abbassare lo scostamento, non la pendenza: in pratica finora hai mandato più energia di quella che serve per mantenere una T in casa più bassa, ma se la T in casa ti è rimasta quella vuol dire che la pendenza è corretta.

Abbassa lo scostamento a 2 e vedi come va. Lascia sempre qualche giorno di assestamento. Dovrebbe calare la T in casa e riportarsi su un valore più o meno stabile un po' più basso.