VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Buonasera a tutti,
mi chiamo Michele e dal 2010 abbiamo installato questa caldaia Viessmann dotata di vitotronic 100.
Insieme ad essa abbiamo montato un compensatore idraulico e un separatore fanghi.
E' stata montata per poter scaldare 2 piani da 140 mq ciascuno.
Attualmente ne scalda solo 1 mentre il ricircolo dell'acqua al piano terra è chiuso manualmente tramite 2 valvole a saracinesca.
Al piano primo abbiamo dei caloriferi a ghisa e il tutto è regolato da un unico termostato tarato a 21 gradi fissi e lo utilizziamo solo in modalità on/off.
In caldaia la temperatura acqua sanitaria è a 40 gradi mentre la caldaia a 65.
L'acqua calda c'è sempre mentre i caloriferi non scaldano come dovrebbero rimanendo poco piu' che tiepidi.
Abbiamo cambiato la valvola deviatrice acqua calda/termosifoni ma il problema persiste.
Non vi sono errori,la pompa supplementare esterna pare che vada a vmax,il resto sembra ok ma il problema persiste.
Avete qualche idea o soluzione?
Grazie
mi chiamo Michele e dal 2010 abbiamo installato questa caldaia Viessmann dotata di vitotronic 100.
Insieme ad essa abbiamo montato un compensatore idraulico e un separatore fanghi.
E' stata montata per poter scaldare 2 piani da 140 mq ciascuno.
Attualmente ne scalda solo 1 mentre il ricircolo dell'acqua al piano terra è chiuso manualmente tramite 2 valvole a saracinesca.
Al piano primo abbiamo dei caloriferi a ghisa e il tutto è regolato da un unico termostato tarato a 21 gradi fissi e lo utilizziamo solo in modalità on/off.
In caldaia la temperatura acqua sanitaria è a 40 gradi mentre la caldaia a 65.
L'acqua calda c'è sempre mentre i caloriferi non scaldano come dovrebbero rimanendo poco piu' che tiepidi.
Abbiamo cambiato la valvola deviatrice acqua calda/termosifoni ma il problema persiste.
Non vi sono errori,la pompa supplementare esterna pare che vada a vmax,il resto sembra ok ma il problema persiste.
Avete qualche idea o soluzione?
Grazie
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Non capisco perché vi abbiano cambiato la valvola deviatrice.... se avete un compensatore bisogna vedere come circola l’acqua dal compensatore ai termosifoni.... la caldaia non c’entra niente.... non è lei che scalda direttamente i termi. La caldaia scalda il compensatore, e il compensatore scalda i termi, con un suo circuito.
Quindi per prima cosa devi vedere se la circolazione nel piano è corretta (conta poco che il circolatore vada a vmax, magari hai aria nei circuiti e la circolazione non funziona).
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Quindi per prima cosa devi vedere se la circolazione nel piano è corretta (conta poco che il circolatore vada a vmax, magari hai aria nei circuiti e la circolazione non funziona).
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Grazie per la risposta,
ora verifichero' di nuovo la presenza di aria nei caloriferi e le temperature di entrata e uscita dal compensatore.
ora verifichero' di nuovo la presenza di aria nei caloriferi e le temperature di entrata e uscita dal compensatore.
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Aggiornamento..
Sembra non ci sia aria nel circuito,ogni anno togliamo l'aria direttamente dai caloriferi senza trovarne.
La temperatura dell'acqua della caldaia in ingresso del compensatore è buona,in uscita è minore e si sente.
Fatte prove abbassando la temperatura dell'acqua sanitaria al minimo di 10 gradi in caldaia,i caloriferi si scaldano velocemente e funzionano correttamente.
Ci si scalda ma non si fa la doccia.
Attendo consigli..
Sembra non ci sia aria nel circuito,ogni anno togliamo l'aria direttamente dai caloriferi senza trovarne.
La temperatura dell'acqua della caldaia in ingresso del compensatore è buona,in uscita è minore e si sente.
Fatte prove abbassando la temperatura dell'acqua sanitaria al minimo di 10 gradi in caldaia,i caloriferi si scaldano velocemente e funzionano correttamente.
Ci si scalda ma non si fa la doccia.
Attendo consigli..
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Sul display della caldaia ci dovrebbe essere una simbologia diversa quando la caldaia serve acs e quando invece serve il riscaldamento.
Puoi mettere due foto con setup acs a 10 e con setup acs a 40?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Puoi mettere due foto con setup acs a 10 e con setup acs a 40?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Ecco:
- Allegati
-
- acs40-min.jpg
- (79.52 KiB) Mai scaricato
-
- acs10-min.jpg
- (66.75 KiB) Mai scaricato
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Speravo di vedere il simbolo del circolatore spostarsi, invece rimane sempre nella stessa posizione, che non ricordo se sia quella relativa al servizio ACS o riscaldamento. Sul manuale utente dovrebbe esserci la simbologia, ma credo sia sul riscaldamento, altrimenti non avrebbe senso che servisse comunque i termosifoni.
Però fai una verifica....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Però fai una verifica....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
In tutte e due le foto non si vede ma è attiva la funzione acs+termo.
Non so che dire,visto e considerato che l'elettronica della caldaia fa ridere...
Sembra subentri un'impostazione di default per cui taglia potenza forse fa staccare la pompa o azionare la deviatrice al raggiungimento di una temp stabilita di riscaldamento con acs attiva.
forse sarà saltata qualche codifica;peccato che il diagnostico è inesistente
Non so che dire,visto e considerato che l'elettronica della caldaia fa ridere...
Sembra subentri un'impostazione di default per cui taglia potenza forse fa staccare la pompa o azionare la deviatrice al raggiungimento di una temp stabilita di riscaldamento con acs attiva.
forse sarà saltata qualche codifica;peccato che il diagnostico è inesistente
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Che sia attiva la funzione acs+termo si vede perché ci sono i due simboli. Nella seconda foto si vede anche il bruciatore acceso.
È la posizione del simbolo del circolatore che devi controllare se sia corretta (è il cerchiolino con la V dentro), dovrebbe cambiare posto quando scatta la tre vie per servire acs oppure riscaldamento.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
È la posizione del simbolo del circolatore che devi controllare se sia corretta (è il cerchiolino con la V dentro), dovrebbe cambiare posto quando scatta la tre vie per servire acs oppure riscaldamento.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Con attiva la funzione acs+termo e termostato off il circolatore è spostato accanto al simbolo dell'acs.
Tutto corretto in teoria
Tutto corretto in teoria
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Non ci capiamo.... per me la funzione acs+termo attiva vuol dire che la caldaia serve sia acs che riscaldamento, e quello si vede dalla presenza dei due simboli rubinetto e termosifoni.
Ma non può farlo contemporaneamente: normalmente serve il riscaldamento a meno che non ci sia richiesta di acs, e quindi commuta una tre vie che sposta il servizio sull’una o sull’altra linea.
Nella seconda foto che hai postato si vede la caldaia mandare a 65 gradi a bruciatore acceso sull’acs....: se in quelle condizioni tu senti i termosifoni caldi vuol dire che c’è qualcosa che non va nei collegamenti..... perché in quelle condizioni non dovrebbe arrivare nulla ai termosifoni (o meglio al compensatore idraulico).
Hai acs istantanea o boiler?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ma non può farlo contemporaneamente: normalmente serve il riscaldamento a meno che non ci sia richiesta di acs, e quindi commuta una tre vie che sposta il servizio sull’una o sull’altra linea.
Nella seconda foto che hai postato si vede la caldaia mandare a 65 gradi a bruciatore acceso sull’acs....: se in quelle condizioni tu senti i termosifoni caldi vuol dire che c’è qualcosa che non va nei collegamenti..... perché in quelle condizioni non dovrebbe arrivare nulla ai termosifoni (o meglio al compensatore idraulico).
Hai acs istantanea o boiler?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
-ok
-ok
-il bruciatore è acceso sui termo,a 10° di impostazione acs la valvola è di default solo caloriferi.
-Il boiler è integrato nella caldaia
-ok
-il bruciatore è acceso sui termo,a 10° di impostazione acs la valvola è di default solo caloriferi.
-Il boiler è integrato nella caldaia
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Non è quello che si vede nelle foto che hai messo, in entrambe il circolatore era sull’acs. In quelle condizioni non dovresti sentire i caloriferi caldi.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
Il simbolo del circolatore in foto è vicino il simbolo del calorifero.
L'unica cosa che non c'e' quando l'acs è a 40° è il simbolo del bruciatore.
L'unica cosa che non c'e' quando l'acs è a 40° è il simbolo del bruciatore.
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
VIESSMANN VITODENS 222W 35KW NON SCALDA I TERMOSIFONI
sigboris ha scritto:Fatte prove abbassando la temperatura dell'acqua sanitaria al minimo di 10 gradi in caldaia,i caloriferi si scaldano velocemente e funzionano correttamente.
Quando avevi scritto questo pensavo di vedere la caldaia posizionarsi stabile a servire l’acs quando mettevi setup a 40 gradi, e a servire il riscaldamento quando mettevi setup a 10 gradi.
Invece alla fine ho capito che in entrambi i casi continua a servire il riscaldamento, ma apparentemente in modo diverso. Se la caldaia è del 2010 e questo scherzo ve lo fa da poco, o la scheda si è presa qualche botta (fulmine?) oppure va ricontrollata tutta la configurazione, a partire dalla corretta tipologia di impianto (che se ho capito bene è compensatore+circolatore supplementare per i termosifoni con mandata fissa e termostato e boiler acs: corretto?).
Io avevo la 200, non la 222 ma non credo siano diversissime.... tu sai come entrare nelle varie codifiche? Quando avete fatto fare la verifica e vi hanno cambiato (continuo a non capire perché) la tre vie vi hanno ricontrollato la configurazione?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Torna a “Caldaie e bruciatori”
Chi c’è in linea