on off caldaia a condensazione

A condensazione; Metano, Gpl, Gasolio; tutto sull'argomento.
bertulettimaria
Messaggi: 3
Iscritto il: mar feb 13, 2018 4:40 pm

on off caldaia a condensazione

Messaggioda bertulettimaria » mer feb 14, 2018 11:24 am

Buon giorno
mi e' venuta la fobia x un buon funzionamento con caldaia a condensazione
parlo di una Immergas 24KW.
ho fatto delle prove sia con mandata 50° che a 60° ed un tempo di accensione di 10 ore.
impostato il termostato di casa sul 25°(tanto max arriviamo a 20°) x fare lavorare solamente il termostato acqua caldaia.
con ambedue i sistemi ho sempre un on off continuo, diciamo 2,5 3' di funzionamento e 180" (impostati) di fermo.
ora ho abbassato la PMAX a 55% pero' uguale.
chi mi puo' aiutare???
grazie

Avatar utente
GuglielmoElT
Messaggi: 87
Iscritto il: lun mar 19, 2012 6:24 pm

Re: on off caldaia a condensazione

Messaggioda GuglielmoElT » mer feb 14, 2018 12:51 pm

Scusa perchè non la fai lavorare in climatica, non è predisposta?
Casa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split

bertulettimaria
Messaggi: 3
Iscritto il: mar feb 13, 2018 4:40 pm

Re: on off caldaia a condensazione

Messaggioda bertulettimaria » mer feb 14, 2018 2:31 pm

buongiorno
penso sia predisposta ma se continua a lavorare on off sia a 50° che a 60° sia a PMAX a 100% che a 77% ed ora a 55% probabilmente mi scappa qualcosa.
interpellato quelli dell' immergass..ma loro vengono a vedere (a pagamento) ma poi cosa farebbero, mi farebbero fare solamente delle prove.
se qualcuno del sito ha esperienza sarebbe molto meglio.

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: on off caldaia a condensazione

Messaggioda STAFF » mer feb 14, 2018 7:59 pm

Secondo me se addirittura a 60 gradi va in off dopo soli 2-3 minuti di funzionamento significa che l'impianto dissipa poco calore in casa.

Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua da qualche parte ricircola indietro tra mandata e ritorno senza perdere calore.

Hai un separatore idraulico?, come è fatto l'impianto ?

F.

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: on off caldaia a condensazione

Messaggioda STAFF » mer feb 14, 2018 7:59 pm

Secondo me se addirittura a 60 gradi va in off dopo soli 2-3 minuti di funzionamento significa che l'impianto dissipa poco calore in casa... ( me lo fa pensare anche quando dice che la casa comunque non supera i 20 gradi... )

Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua da qualche parte ricircola indietro tra mandata e ritorno senza perdere calore.

Hai un separatore idraulico?, come è fatto l'impianto ?

F.

bertulettimaria
Messaggi: 3
Iscritto il: mar feb 13, 2018 4:40 pm

Re: on off caldaia a condensazione

Messaggioda bertulettimaria » gio feb 15, 2018 6:15 am

impianto tradizionale a monotubo con aggiunta alla caldaia un vaso di espansione di 10lt.