Buon giorno
mi e' venuta la fobia x un buon funzionamento con caldaia a condensazione
parlo di una Immergas 24KW.
ho fatto delle prove sia con mandata 50° che a 60° ed un tempo di accensione di 10 ore.
impostato il termostato di casa sul 25°(tanto max arriviamo a 20°) x fare lavorare solamente il termostato acqua caldaia.
con ambedue i sistemi ho sempre un on off continuo, diciamo 2,5 3' di funzionamento e 180" (impostati) di fermo.
ora ho abbassato la PMAX a 55% pero' uguale.
chi mi puo' aiutare???
grazie
on off caldaia a condensazione
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mar feb 13, 2018 4:40 pm
- GuglielmoElT
- Messaggi: 87
- Iscritto il: lun mar 19, 2012 6:24 pm
Re: on off caldaia a condensazione
Scusa perchè non la fai lavorare in climatica, non è predisposta?
Casa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mar feb 13, 2018 4:40 pm
Re: on off caldaia a condensazione
buongiorno
penso sia predisposta ma se continua a lavorare on off sia a 50° che a 60° sia a PMAX a 100% che a 77% ed ora a 55% probabilmente mi scappa qualcosa.
interpellato quelli dell' immergass..ma loro vengono a vedere (a pagamento) ma poi cosa farebbero, mi farebbero fare solamente delle prove.
se qualcuno del sito ha esperienza sarebbe molto meglio.
penso sia predisposta ma se continua a lavorare on off sia a 50° che a 60° sia a PMAX a 100% che a 77% ed ora a 55% probabilmente mi scappa qualcosa.
interpellato quelli dell' immergass..ma loro vengono a vedere (a pagamento) ma poi cosa farebbero, mi farebbero fare solamente delle prove.
se qualcuno del sito ha esperienza sarebbe molto meglio.
Re: on off caldaia a condensazione
Secondo me se addirittura a 60 gradi va in off dopo soli 2-3 minuti di funzionamento significa che l'impianto dissipa poco calore in casa.
Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua da qualche parte ricircola indietro tra mandata e ritorno senza perdere calore.
Hai un separatore idraulico?, come è fatto l'impianto ?
F.
Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua da qualche parte ricircola indietro tra mandata e ritorno senza perdere calore.
Hai un separatore idraulico?, come è fatto l'impianto ?
F.
Re: on off caldaia a condensazione
Secondo me se addirittura a 60 gradi va in off dopo soli 2-3 minuti di funzionamento significa che l'impianto dissipa poco calore in casa... ( me lo fa pensare anche quando dice che la casa comunque non supera i 20 gradi... )
Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua da qualche parte ricircola indietro tra mandata e ritorno senza perdere calore.
Hai un separatore idraulico?, come è fatto l'impianto ?
F.
Non è un propblema di caldaia quanto di impianto... probabilmente l'acqua da qualche parte ricircola indietro tra mandata e ritorno senza perdere calore.
Hai un separatore idraulico?, come è fatto l'impianto ?
F.
-
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mar feb 13, 2018 4:40 pm
Re: on off caldaia a condensazione
impianto tradizionale a monotubo con aggiunta alla caldaia un vaso di espansione di 10lt.
Torna a “Caldaie e bruciatori”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti