Salve, scusate, non sono un esperto e mi sto erudendo strada facendo.
Ho preso un appartamentino in montagna dove è già presente un boiler a gas e volevo integrare sia il solare termico che la idrocucina economica.
Allora, pensavo allo schema dell'impianto e di mettere il boiler a gas a valle del puffer, alimentando così la presa dell'acqia fredda del boiler del gas con l'uscita calda del puffer. Mentre l'idrocucina economica la allaccerei al collettore dei termosifoni.
In questo modo avrei sia ACS che termosifoni coadiuvati dal solare termico (opportunamente sovradimensionato) e l'acqua dei termosifoni coadiuvata dalla idrocucina. Nel momento in cui il tutto dovesse perderetroppo calore, entrerebbe, come al solito, il gas tramite il suo solito termostato.
Mi sembra la soluzione più semplice.
In questo modo potrei adottare un superpuffer da scaldare col solare termico che eviterebbe di essere scaldato col gas.
Che ne dite ? Torno a studiare ?
Boiler a gas a valle del puffer. Si può ?
-
- Messaggi: 2
- Iscritto il: mer giu 08, 2022 7:31 pm
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Boiler a gas a valle del puffer. Si può ?
E' quello che in questo sito e forum viene chiamato "collegamento in scarico", tutto perfetto.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
-
- Messaggi: 2
- Iscritto il: mer giu 08, 2022 7:31 pm
Re: Boiler a gas a valle del puffer. Si può ?
Grazie1000 !!!