Caldaie ad elevata modulazione
Inviato: ven set 09, 2011 5:52 pm
Ciao,
Come abbiamo visto, le moderne case con necessitano di elevati fabbisogni di riscaldamento (una classe A circa 30 W/mq ovvero 4,5 kW per una casa da 150 mq), ma anche quelle più datate dopo qualche intervento migliorativo si posizionano su discreti livelli di consumo (circa 80 W/mq).
La maggiorparte delle caldaie dimensionate per produrre acs, non modula abbstanza in basso per produrre la giusta quantità di potenza termica per il fabbisogno dell'edificio (poche scendono sotto i 6 kW).
Sul mercato sono presenti alcuni modelli, a dir vero pochi, che dicono di riuscire ad erogare anche basse potenze al fine di evitare spegnimenti e permettere di lavorare la caldaia in regime di elevati rendimenti
Io ho trovato questi marchi/modelli
1) ERRETIESSE 0,9-9 kW
http://www.erretiesse.it/ita/prodotto.asp?id=31#scarica
2) IMMERAGS Victrix 12 kW, 1,9-12 kW
Caldaia a gas a condensazione Immergas Victrix 12 kW X
3) BERETTA-RIELLO (stesso gruppo) 2,5-25 kW
4) SIME Murielle HM la 25 T 2,5-25 kW
http://www.sime.it/it/news-eventi/do...Murelle HM.pdf
5) ELCO-ECOFLAM Thision S 1-9,8 kW
http://www.elco-ecoflam.com/jsps/catalo ... OM00000918
I modelli da 10 kW si prestano alle case di classe A, mentre per ristrutturare case datate penso che una 20 kW sia necessaria, ma che moduli molto
Altra cosa MOLTO importante è avere una pompa modulante, il più possibile in basso, come il bruciatore, permette così di lavorare su DT elevati tra mandata e ritorno (anche 30°C stando alla brochure) e così aumentare efficienza del solare e della caldaia
Riguardo la pompa poi,nonostante abbia chiesto a diversi tecnici, non ho avuto risposte chiare
Come avviene al regolazione della portata nelle caldaie moderne? si fissa il DT tra mandata e ritorno? e lui poi calcola la portata?
Alcuni di voi li hanno provati, sono veritieri i valori citati?
PS dalla grafica sembrerebbe che la Elco e l'RTS siano la stessa caldaia, ma...
Come abbiamo visto, le moderne case con necessitano di elevati fabbisogni di riscaldamento (una classe A circa 30 W/mq ovvero 4,5 kW per una casa da 150 mq), ma anche quelle più datate dopo qualche intervento migliorativo si posizionano su discreti livelli di consumo (circa 80 W/mq).
La maggiorparte delle caldaie dimensionate per produrre acs, non modula abbstanza in basso per produrre la giusta quantità di potenza termica per il fabbisogno dell'edificio (poche scendono sotto i 6 kW).
Sul mercato sono presenti alcuni modelli, a dir vero pochi, che dicono di riuscire ad erogare anche basse potenze al fine di evitare spegnimenti e permettere di lavorare la caldaia in regime di elevati rendimenti
Io ho trovato questi marchi/modelli
1) ERRETIESSE 0,9-9 kW
http://www.erretiesse.it/ita/prodotto.asp?id=31#scarica
2) IMMERAGS Victrix 12 kW, 1,9-12 kW
Caldaia a gas a condensazione Immergas Victrix 12 kW X
3) BERETTA-RIELLO (stesso gruppo) 2,5-25 kW
4) SIME Murielle HM la 25 T 2,5-25 kW
http://www.sime.it/it/news-eventi/do...Murelle HM.pdf
5) ELCO-ECOFLAM Thision S 1-9,8 kW
http://www.elco-ecoflam.com/jsps/catalo ... OM00000918
I modelli da 10 kW si prestano alle case di classe A, mentre per ristrutturare case datate penso che una 20 kW sia necessaria, ma che moduli molto
Altra cosa MOLTO importante è avere una pompa modulante, il più possibile in basso, come il bruciatore, permette così di lavorare su DT elevati tra mandata e ritorno (anche 30°C stando alla brochure) e così aumentare efficienza del solare e della caldaia
Riguardo la pompa poi,nonostante abbia chiesto a diversi tecnici, non ho avuto risposte chiare
Come avviene al regolazione della portata nelle caldaie moderne? si fissa il DT tra mandata e ritorno? e lui poi calcola la portata?
Alcuni di voi li hanno provati, sono veritieri i valori citati?
PS dalla grafica sembrerebbe che la Elco e l'RTS siano la stessa caldaia, ma...