CALDAIA VAILLANT ECOBLOCK PLUS E TERMOSIFFONI+TERMOCONVETT.
Inviato: mer gen 02, 2013 5:33 pm
Salve a tutti ,
dopo avervi seguito per un pò di tempo ho rotto gli indugi e ho installato la caldaia a condensazione , avrei bisogno di qualche consiglio/ dritta Grazie....
Prima una breve descrizione dell'impianto: casa 200mq
-Scantinato con termoconvettori (stesso piano della caldaia)
-Piano terra termosifoni momotubo (alluminio)
-Mansarda termosifoni monotubo (alluminio)
Ho fatto togliere tutte le pompe(prima ne avevo 3) quindi gira tutto con la pompa della caldaia , non ho nessuno scambiatore , solo collettori in parallelo con ognuno la possibilità di intercettare il fluido con valvola manuale (motorizzabile).
Sonda esterna e regolazione climatica---- 20° costanti .
Risultato la casa è calda su tutti i piani con ottimo confort(il risparmio spero di vederlo a fine anno), passando il tempo e studiandomi un po la caldaia mi sono accorto di alcune cose che volevo sottoporvi:
1) La caldaia mi è stata impostata con regolazione sulla mandata , è opportuno che la imposti con regolazione sul ritorno?
2) nelle regolazioni impostate la pompa in pratica si attiva solo quando si attiva il bruciatore e continua allo spegnimento per 5 minuti , io l'ho aumentato a 15minuti notando che cera ancora calore residuo è corretto o la pompa dovrebbe circolare sempre?
3) Ho notato che il circuito dei termoconvettori (il più breve) quando non vi è richiesta nel locale e quindi le ventole non sono in funzione
innalza la temperatura di ritorno di tutto il sistema , credo che questo sia controproducente per la condensazione......
Grazie
Adriano
dopo avervi seguito per un pò di tempo ho rotto gli indugi e ho installato la caldaia a condensazione , avrei bisogno di qualche consiglio/ dritta Grazie....
Prima una breve descrizione dell'impianto: casa 200mq
-Scantinato con termoconvettori (stesso piano della caldaia)
-Piano terra termosifoni momotubo (alluminio)
-Mansarda termosifoni monotubo (alluminio)
Ho fatto togliere tutte le pompe(prima ne avevo 3) quindi gira tutto con la pompa della caldaia , non ho nessuno scambiatore , solo collettori in parallelo con ognuno la possibilità di intercettare il fluido con valvola manuale (motorizzabile).
Sonda esterna e regolazione climatica---- 20° costanti .
Risultato la casa è calda su tutti i piani con ottimo confort(il risparmio spero di vederlo a fine anno), passando il tempo e studiandomi un po la caldaia mi sono accorto di alcune cose che volevo sottoporvi:
1) La caldaia mi è stata impostata con regolazione sulla mandata , è opportuno che la imposti con regolazione sul ritorno?
2) nelle regolazioni impostate la pompa in pratica si attiva solo quando si attiva il bruciatore e continua allo spegnimento per 5 minuti , io l'ho aumentato a 15minuti notando che cera ancora calore residuo è corretto o la pompa dovrebbe circolare sempre?
3) Ho notato che il circuito dei termoconvettori (il più breve) quando non vi è richiesta nel locale e quindi le ventole non sono in funzione
innalza la temperatura di ritorno di tutto il sistema , credo che questo sia controproducente per la condensazione......
Grazie
Adriano