solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Moderatori: sergio&teresa, paolo
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
questo è il mio impianto solare attuale, sul classico direi...
- Allegati
-
- impianto solare esistente.jpg
- (61.19 KiB) Mai scaricato
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
questo è quello che vorrei realizzare....
- Allegati
-
- impianto solare modificato con termocamino.jpg
- (70.78 KiB) Mai scaricato
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Quello che vuoi realizzare non è ideale per la resa dell'impianto.
Se le coibentazioni dei due accumuli sono buone è molto meglio farli lavorare in serie... l'uscita del boiler solare all'ingresso di quello riscaldato dal termocamino.
Facendo ricircolare l'acqua ( ACS ) con una pompa tra uscita e ingresso si potrebbero riscaldare entrambi gli accumuli con l'energia solare in estate.
Comunque stiamo parlando di un pessimo impianto.... non ha senso scaldare cosi tanta ACS ( anche per motivi igenici ) un solo puffer PIT ben coibentato e con produzione di ACS tramite serpentina sarebbe piu igenico, piu performante e anche piu economico e svolgerebbe le funzioni di entrambi.
Il collegamento del solare anche alla serpentina di integrazione è un errore madornale... si sposta il calore dalla parte alta a quella bassa con il risultato di aumentare la T di ritorno ai pannelli e diminuire la resa del solare.
F.
Se le coibentazioni dei due accumuli sono buone è molto meglio farli lavorare in serie... l'uscita del boiler solare all'ingresso di quello riscaldato dal termocamino.
Facendo ricircolare l'acqua ( ACS ) con una pompa tra uscita e ingresso si potrebbero riscaldare entrambi gli accumuli con l'energia solare in estate.
Comunque stiamo parlando di un pessimo impianto.... non ha senso scaldare cosi tanta ACS ( anche per motivi igenici ) un solo puffer PIT ben coibentato e con produzione di ACS tramite serpentina sarebbe piu igenico, piu performante e anche piu economico e svolgerebbe le funzioni di entrambi.
Il collegamento del solare anche alla serpentina di integrazione è un errore madornale... si sposta il calore dalla parte alta a quella bassa con il risultato di aumentare la T di ritorno ai pannelli e diminuire la resa del solare.
F.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
...ne sono consapevole, ma il nostro consumo di acs per la cucina è veramente notevole, anche in maniera impulsiva, a fine sevizio tutti a lavare piatti e pentole.
Facendo come dici tu, il rendimento del boiler del termo camino si abbassa notevolmente perche il delta è più basso, alimentando il suo ingresso con acqua calda dal solare.
Come penso di fare io, la riserva è più elevata, e i singoli rendimenti indipendenti.
Facendo come dici tu, il rendimento del boiler del termo camino si abbassa notevolmente perche il delta è più basso, alimentando il suo ingresso con acqua calda dal solare.
Come penso di fare io, la riserva è più elevata, e i singoli rendimenti indipendenti.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
...per la serpentina dell'integrazione, anche io avevo i miei dubbi, e concordo
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
... il fatto di mettere un secondo boiler, è quello di evitare di fare una spesa per un boiler più grande, quello del termo camino c'è l'ho gia in casa a costo zero...
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Se consumate moltissima ACS la soluzione dei 2 accumuli di ACS diventa accettabile.
Perche parli di "rendimento del termicamino" ? ... perche questa diminuirebbe?
Che diminuisce è effettivamente la riserva di energia stoccabile, ma questa non influisce sul rendimento.
Se vuoi mantenere alta anche la riserva del termocamino mantenendo i 2 accumuli in serie, puoi fare in questo modo :
Collegare la mandata calda dal termocamino all' ingresso alto ( rosso ) serpentina di carico II boiler,
L'uscita bassa ( blu ) di quella serpentina alla serpentina di carico alta ( rossa ) del I boiler.
L'uscita bassa (blu) della serpentina di carico alta del I boiler invece esce e torna al termocamino.
In questo modo hai messo in serie le 2 serpentine di carico dei 2 boiler ( quella alta del primo con l'unica bassa del secondo ) e il termocamino carica su un volume maggiore.... la T della ACS in alto del primo accumulo sarà sempre circa uguale alla T bassa del secondo e questo rende possibile e naturale questo tipo di collegamento.
Con i 2 accumuli in serie avrai che in estate scaldi 2 boiler e hai molta piu ACS gratis... mentre nei periodi dove accendi il termocamino ( ed hai solitamente meno sole ) hai anche una piccola quantita di acqua calda in piu scaldata dal termocamino ( la parte alta del I accumulo ).
F.
robertoborioli ha scritto:Facendo come dici tu, il rendimento del boiler del termo camino si abbassa notevolmente perche il delta è più basso, alimentando il suo ingresso con acqua calda dal solare.
Come penso di fare io, la riserva è più elevata,
Perche parli di "rendimento del termicamino" ? ... perche questa diminuirebbe?
Che diminuisce è effettivamente la riserva di energia stoccabile, ma questa non influisce sul rendimento.
Se vuoi mantenere alta anche la riserva del termocamino mantenendo i 2 accumuli in serie, puoi fare in questo modo :
Collegare la mandata calda dal termocamino all' ingresso alto ( rosso ) serpentina di carico II boiler,
L'uscita bassa ( blu ) di quella serpentina alla serpentina di carico alta ( rossa ) del I boiler.
L'uscita bassa (blu) della serpentina di carico alta del I boiler invece esce e torna al termocamino.
In questo modo hai messo in serie le 2 serpentine di carico dei 2 boiler ( quella alta del primo con l'unica bassa del secondo ) e il termocamino carica su un volume maggiore.... la T della ACS in alto del primo accumulo sarà sempre circa uguale alla T bassa del secondo e questo rende possibile e naturale questo tipo di collegamento.
Con i 2 accumuli in serie avrai che in estate scaldi 2 boiler e hai molta piu ACS gratis... mentre nei periodi dove accendi il termocamino ( ed hai solitamente meno sole ) hai anche una piccola quantita di acqua calda in piu scaldata dal termocamino ( la parte alta del I accumulo ).
F.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
... mi ero dimenticato di dirti che questo impianto è montato sul nostro ristorante, ecco spiegato il motivo della tanta acs, e aggiungo che il termo camino a fascio tubiero, è utilizzato per cucinare (dell' ottima carne alla brace!) quindi sempre acceso, estate, inverno, pranzo e cena...
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
Questo ultimo disegno è quello di tua indicazione, penso intendevi questo.
Il mio dubbio è dove metto la sonda che comanda la pompa del termocamino? per logica sul boiler solare appena alla fine del serpentino d'integrazione
Il mio dubbio è dove metto la sonda che comanda la pompa del termocamino? per logica sul boiler solare appena alla fine del serpentino d'integrazione
- Allegati
-
- impianto solare modificato con termocamino 2.jpg
- (73.45 KiB) Mai scaricato
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
... mi sorge un dubbio sulla gestione della pompa termocamino e la posizione della sonda (che ho ipotizzato sul bollitore solare, come da altro disegno allegato a metà boiler).
LOGICA e DUBBIO :
-In inverno nessun problema, Boiler solare a bassa temperatura, il TC inizia a produrre calore che lo cede prima al boiler solare e il restante a quello del TC
-In estate il sole spinge forte e rischio di trovarmi con temperature elevate nel bollitore solare, di conseguenza la pompa del TC non parte fino a che il TC stesso non supera la temperatura a quella altezza/posizione.
CONSEGUENZA:
A) Devo raggiungere temperature elevate con il TC
B) Il boiler del TC non si riscalda, almeno fino a che non si innesca la pompa/drenaggio
C) Perdo tempo/calore prezioso
ALTRA SOLUZIONE:
A) altra posizione sonda: su boiler TC appena sopra il serpentino----> sua logica---->>>
A1) Inverno nessun problema, se non quello di avere un gran volume d'acqua a bassa temperatura che si divide tra i due boiler
A2)-Sole forte---->boiler solare alta temperatura----> quando si raggiunge il limite Boiler Solare>Tpannelli tutto si ferma
- Accendo TC quindi TC>T Boiler TC-----> parte la pompa, (ad una temperatura che potrebbe anche essere più bassa del boiler solare) drena calore dal boiler solare a quello del TC, ma il TC stesso apporta il suo contributo-----> la pompa del solare potrebbe ripartire e continuare a dare il suo contributo.
La logica mi dice che la posizione giusta della sonda è: SUL BOILER DEL TC A CIRCA META' ALTEZZA.
...a voi i commenti!
LOGICA e DUBBIO :
-In inverno nessun problema, Boiler solare a bassa temperatura, il TC inizia a produrre calore che lo cede prima al boiler solare e il restante a quello del TC
-In estate il sole spinge forte e rischio di trovarmi con temperature elevate nel bollitore solare, di conseguenza la pompa del TC non parte fino a che il TC stesso non supera la temperatura a quella altezza/posizione.
CONSEGUENZA:
A) Devo raggiungere temperature elevate con il TC
B) Il boiler del TC non si riscalda, almeno fino a che non si innesca la pompa/drenaggio
C) Perdo tempo/calore prezioso
ALTRA SOLUZIONE:
A) altra posizione sonda: su boiler TC appena sopra il serpentino----> sua logica---->>>
A1) Inverno nessun problema, se non quello di avere un gran volume d'acqua a bassa temperatura che si divide tra i due boiler
A2)-Sole forte---->boiler solare alta temperatura----> quando si raggiunge il limite Boiler Solare>Tpannelli tutto si ferma
- Accendo TC quindi TC>T Boiler TC-----> parte la pompa, (ad una temperatura che potrebbe anche essere più bassa del boiler solare) drena calore dal boiler solare a quello del TC, ma il TC stesso apporta il suo contributo-----> la pompa del solare potrebbe ripartire e continuare a dare il suo contributo.
La logica mi dice che la posizione giusta della sonda è: SUL BOILER DEL TC A CIRCA META' ALTEZZA.
...a voi i commenti!
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
mancava l'immagine
- Allegati
-
- impianto solare modificato con termocamino 3.jpg
- (77.62 KiB) Mai scaricato
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
robertoborioli ha scritto:Questo ultimo disegno è quello di tua indicazione, penso intendevi questo.
No, non intendevo fatto cosi... leggi bene : ( per primo boiler intendo quello solare... )
Collegare la mandata calda dal termocamino all' ingresso alto ( rosso ) serpentina di carico II boiler,
L'uscita bassa ( blu ) di quella serpentina alla serpentina di carico alta ( rossa ) del I boiler.
L'uscita bassa (blu) della serpentina di carico alta del I boiler invece esce e torna al termocamino.
Il termocamino scalda il II boiler e la parte alta del Pirmo in questo ordine.
..inoltre la acs non è in parallelo... entra fredda in basso al primo boiler , esce in alto preriscaldata e va in basso al II boiler ( quello del termocamino ).
F.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio apr 27, 2017 11:04 pm
Re: solare e termocamico stessa acs, che ne dite?
... sono un po' duro di comprendonio , spero di aver capito.
In allegato il nuovo schema (4) comprensivo del collegamento e giro dell'acqua sanitaria...
Adesso vorrei sapere dove metto la sonda che gestisce la pompa del termocamino...?
Riparto con la logica...anche per chi legge il post a mezza discussione..
impianto:
BOILER 1 300L doppio serpentino (senza integrazione, cioè non usata) x il solare con 4 pannelli
BOILER 2 300L serpentino singolo x il termocamino a fascio tubiero. Boiler Autocostruito in acc inox, copiato spudoratamente a modelli commerciali a stratificazione, con serpentina a forma di ciambella (3 cialbelle sovrapposte, poste in basso, da 5Mt ciascuna con tubo inox spiralato da 3/4), setto separatore, appena sopra le ciambelle, a forma di imbuto e tubo da 12 cm di diametro con relativi fori di drenaggio, che arriva a pochi cm dalla sommità. Isolamento in lana di roccia spessore 15 cm. Questo boiler c'è l'ho in casa da qualche anno!
PREMESSA: il termocamino funziona anche in estate, pranzo e cena, è montata in un ristorante, quindi grande consumo di acs ma in modo impulsivo ( fine servizio, picchi dalle h15 alle h16 e h22.30 h23.00 circa).
NESESSITA':
- Collegare i due boiler in modo di avere una sola fonte di acs che alimenta a sua volta UNA caldaia a metano con grande portata per tutto (ora ne ho due, una collegata al solare, e una al temocamino che a loro volta servono due zone della grande cucina)
- NON voglio comperare un boiler più grande, a mò di puffer, e alimentarlo con le due fonti di calore.
LOGICA INVERNO: non vedo problemi
Poco sole> temperature boiler 1 non alte, termocamino cede parte del calore al boiler 2, passa poi alla sepentina alta del boiler 1 e da il resto e torna al camino.
ACS: entra fredda dal basso di boiler 2 , esce tiepida ed alimenta dal basso boiler 1, non si scalda di più ma aumenta la quantità di acqua tiepida, >molta acs a bassa temperatura.
Posizione sonda pompa termocamino: bho?
LOGICA ESTATE:vediamo...
Molto sole>temperatura boiler 1 alta, camino cede calore al boiler 2, passa poi alla serpentina alta del boiler 1 e potrebbe trovarla PIU' calda, grazie al solare e drenare calore al camino. Non va bene
ACS: entra fredda al boiler 2 esce tiepida e alimenta dal basso il boiler 1, si riscalda ulteriormente grazie al solare, >molta acs ad alta temperatura.
Posizione sonda pompa termocamino: bho?
Mi sono lasciato via qualcosa?
In allegato il nuovo schema (4) comprensivo del collegamento e giro dell'acqua sanitaria...
Adesso vorrei sapere dove metto la sonda che gestisce la pompa del termocamino...?
Riparto con la logica...anche per chi legge il post a mezza discussione..
impianto:
BOILER 1 300L doppio serpentino (senza integrazione, cioè non usata) x il solare con 4 pannelli
BOILER 2 300L serpentino singolo x il termocamino a fascio tubiero. Boiler Autocostruito in acc inox, copiato spudoratamente a modelli commerciali a stratificazione, con serpentina a forma di ciambella (3 cialbelle sovrapposte, poste in basso, da 5Mt ciascuna con tubo inox spiralato da 3/4), setto separatore, appena sopra le ciambelle, a forma di imbuto e tubo da 12 cm di diametro con relativi fori di drenaggio, che arriva a pochi cm dalla sommità. Isolamento in lana di roccia spessore 15 cm. Questo boiler c'è l'ho in casa da qualche anno!
PREMESSA: il termocamino funziona anche in estate, pranzo e cena, è montata in un ristorante, quindi grande consumo di acs ma in modo impulsivo ( fine servizio, picchi dalle h15 alle h16 e h22.30 h23.00 circa).
NESESSITA':
- Collegare i due boiler in modo di avere una sola fonte di acs che alimenta a sua volta UNA caldaia a metano con grande portata per tutto (ora ne ho due, una collegata al solare, e una al temocamino che a loro volta servono due zone della grande cucina)
- NON voglio comperare un boiler più grande, a mò di puffer, e alimentarlo con le due fonti di calore.
LOGICA INVERNO: non vedo problemi
Poco sole> temperature boiler 1 non alte, termocamino cede parte del calore al boiler 2, passa poi alla sepentina alta del boiler 1 e da il resto e torna al camino.
ACS: entra fredda dal basso di boiler 2 , esce tiepida ed alimenta dal basso boiler 1, non si scalda di più ma aumenta la quantità di acqua tiepida, >molta acs a bassa temperatura.
Posizione sonda pompa termocamino: bho?
LOGICA ESTATE:vediamo...
Molto sole>temperatura boiler 1 alta, camino cede calore al boiler 2, passa poi alla serpentina alta del boiler 1 e potrebbe trovarla PIU' calda, grazie al solare e drenare calore al camino. Non va bene
ACS: entra fredda al boiler 2 esce tiepida e alimenta dal basso il boiler 1, si riscalda ulteriormente grazie al solare, >molta acs ad alta temperatura.
Posizione sonda pompa termocamino: bho?
Mi sono lasciato via qualcosa?
- Allegati
-
- impianto solare modificato con termocamino 4.jpg
- (76.49 KiB) Mai scaricato
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti