goblin ha scritto:La temperatura nella parte inferiore del boiler puo' scendere di piu', tuttavia la stratificazione della stessa all'interno dell'accumulo ha dei limiti che non permettono di farla scendere oltre i 10 - 15 gradi rispetto la parte alta.[/i]
Che è in netto contrasto con questa prova pratica
http://www.youtube.com/watch?v=F27j9CUj1vsL'impianto in questione è in entrambi i casi in carico... però la differenza tra la parte alta del boiler e quella bassa è enorme: 51°C contro i 10-15°C indicati nell'articolo di Fabrizio.
In regime dinamico la stratificazione puo essere molto marcata, ma tale situazione e' solo temporanea e dura solo limitatamente alla durata dell'eccezione che l'ha generata ( o poco piu' ).
Mi spiego.., se hai il boiler caldo e ti fai una doccia, la parte inferiore del boiler scendera' enormemente perche l'acqua fredda che entra si posizione nella parte bassa dell'accumulo.
Contemporaneamente la parte alta del boiler scendera ma solo di pochissimo; se vai a misurare la T in queste condizioni vedrai un gradiente di temperatura altissimo.
... ma se solo aspetti un po' di tempo e in assenza sia di prelievi che di immissioni di energia nel boiler
( a regime statico ) vedrai che le temperature incominciano ad avvicinarsi e la stratificazioe diminuisce enormemente.
Tale fenomeno e' valido anche quando scaldi il boiler con il sole o con la caldaia... prima si scaldera' la parte alta ma all' interruzione dell'immissione dell'energia, il gradiente termico alto/basso diminuira .
Cosa significa tutto questo ?
Semplice, se una notte mi parte la caldaia per integrarmi il calore nella parte alta , al raggiungimento della T di set la caldaia si ferma.... ma se il boiler nella parte bassa e' freddo, il calore si spostera piano piano in basso e la T. in alto scendera' fino al raggiungimento della T. di ripartenza della caldaia che riportera nuovamente la parte alta al valore desiderato.
.. ergo scaldiamo tutto il boiler con la caldaia e alla mattina il solare integrera' il boiler partendo da valori piu' alti ( quindi con minor resa ).
Spero di essermi spiegato bene..
goblin ha scritto:Da notare che nel video la parte alta del boiler è a 69°C... sono tanti! Se è grazie al solare OK, ma se sono riscaldati dalla caldaia quando ci sono 45-50°C è sufficiente.... una doccia si fa a 38-40°C(che per me è già troppo calda)
Con il tipo di boiler indicati nel filmato serve una T. alta, nella parte alta, per permettere di avere una quantita di ACS sufficiente, se no' si rischia di rimanere al freddo in fretta ... questo e' purtroppo necessario e in un sistema in carico va ad inficiare enormemente sulla producibilita dell'impianto solare e sulle perdite dell'accumulo in genere.
Ciao,
Fabrizio.