Ciao,
Proprio 3 mesi fa, il 29 settembre, 91 giorni fa sono venuti due tecnici Enel ad allacciare l'impianto Fv alla rete di distribuzione
Impianto composto da 26 pannelli Solar Fabrik per un totale di 5,98 kW, tetto inclinazione 30% ed orientamento sud 15° est (ad occhio)
Ricordo ancora un pomeriggio di ottobre dopo una mattina piovosa, spunta il sole e raggiunge i 5,5 kW! (vi posto la foto appena la trovo)
In questi tre mesi
996 kWh in 933h e 12' di lavoro
I primi tre mesi dell'impianto FV
Moderatore: Antonio Vincenti
Re: I primi tre mesi dell'impianto FV
Ciao Mauro,
5.52 KWp, 24 pannelli Winaico da 230W, inverter SolaeEdge SE-6000.
Orientamento sud -8° (verso est), inclinazione falda 22°.
Località Arsago Seprio (VA).
Dal 29 Settembre al 29 dicembre (inclusi), secondo l'inverter prodotti 1317KWh.
Dal 4 dicembre 2010, giorno del collegamento alla rete ENEL, al 4 dicembre 2011, sempre secondo l'inverter, prodotti 7497 KWh.
Secondo il contatore ENEL qualche spicciolo in più.
E' possibile che il tuo impianto sia in un posto dove c'è più nebbia/foschia, o magari soffra di ombreggiamenti?
Ciao,
Giorgio
5.52 KWp, 24 pannelli Winaico da 230W, inverter SolaeEdge SE-6000.
Orientamento sud -8° (verso est), inclinazione falda 22°.
Località Arsago Seprio (VA).
Dal 29 Settembre al 29 dicembre (inclusi), secondo l'inverter prodotti 1317KWh.
Dal 4 dicembre 2010, giorno del collegamento alla rete ENEL, al 4 dicembre 2011, sempre secondo l'inverter, prodotti 7497 KWh.
Secondo il contatore ENEL qualche spicciolo in più.
E' possibile che il tuo impianto sia in un posto dove c'è più nebbia/foschia, o magari soffra di ombreggiamenti?
Ciao,
Giorgio
Re: I primi tre mesi dell'impianto FV
l'inverter Kaco Powador 6600 ed il contatore Enel dicono più o meno la stessa cosa (qualche kWh di differenza)
nessun ombreggiamento, in quanto a nebbie e foschie invece Mantova e Varese sono due mondi opposti, le zone prealpine (la tua è a 300 mslm) penso non abbiano mai visto le nebbie (ho parenti a Venegono sup) mentre da noi capita spesso (oggi era fittissima) è una delle capitali della nebbia
Il progettista del mio impianto ha stimato una produzione (ho qui la relazione tecnica) in ottobre-novembre-dicembre di
715 kWh e per l'anno intero 6300.
1000 kWh quindi mi sembra un buon risultato, un buon parziale, (30% in più rispetto alla stima,complice ottobre molto soleggiato)
Il tuo impianto produce all'anno 1358 kWh/kWp quando la media è sui 1100, complimenti!
nessun ombreggiamento, in quanto a nebbie e foschie invece Mantova e Varese sono due mondi opposti, le zone prealpine (la tua è a 300 mslm) penso non abbiano mai visto le nebbie (ho parenti a Venegono sup) mentre da noi capita spesso (oggi era fittissima) è una delle capitali della nebbia
Il progettista del mio impianto ha stimato una produzione (ho qui la relazione tecnica) in ottobre-novembre-dicembre di
715 kWh e per l'anno intero 6300.
1000 kWh quindi mi sembra un buon risultato, un buon parziale, (30% in più rispetto alla stima,complice ottobre molto soleggiato)
Il tuo impianto produce all'anno 1358 kWh/kWp quando la media è sui 1100, complimenti!
Chi c’è in linea