FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer feb 08, 2012 4:25 pm

Jekterm ha scritto:Un passo alla volta... hai cambiato le temperature, vedi come si comporta il tutto segnando i dati che ti ho già chiesto.
Domani vedi come va e fai un esperimento alla volta.
Ciao



Ciao, dopo gli ultimi dati rilevati devo dirti che sono molto preoccupato.
Climatica sempre 45° a -10° e 30° a 15°
Nei giorni passati quando le temperature esterne erano min 1° e max 5° la macchina ha avuto consumi giornalieri di 29/30 KW.
Ieri invece con min -1° e max 0° la macchina ha consumato 41 KW.

Quello che posso dirti e che nei giorni che ha consumato meno (28KW) ho rilevato un consumo istantaneo di:
T est 4° - mandata circa 36/36.5 assorbimento 0.9/1.0KW
T est 6° - mandata circa 35° assorbimento 0.8/09 KW
T est 2° - mandata circa 37.5 assorbimento 1.1/1.3

Ovviamente questi dati non sono proprio precisi perche difficilmente si riesce a prendere il consumo istantaneo che oscilla.

Per quanto riguarda il giorno che ha consumato 41 KW posso dirti che la macchina andava spesso in sbrinamento.
Altra cosa strana è che a gennaio con T esterne min 3 max 8 e con la climatica come sopra, in casa avevo sempre oltre 20°
Ora invece in questi giorni più freddi, la temperatura in casa e scesa a 19°.
Ora visto che la climaticati non l'ho più toccata, se fà più freddo aumenta la T di mandata e di conseguenza dovrebbe riuscire a mantenere i 20° in casa.
Sono molto preoccupato, e se le temperature arriva a -5 che succede?
Dove è il COP ottimo di questa macchina?
Spero di non aver fatto una cavolata scegliendo la pompa di calore invece della classica caldaia a condensazione :( :(
Se per assurdo le temperature non dovessero mai superare i 5° giornalieri, con un consumo giornaliero di 30 KW, altro che secondo contatore :( :(
Questo mese, in soli 8 giorni la sola macchina ha consumato 211 KW e come dicevo prima gli ultimi due giorni la temperatura in casa da 20.5° è arrivata a 19/19.2°.

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mer feb 08, 2012 5:18 pm

chino72 ha scritto:la temperatura in casa da 20.5° è arrivata a 19/19.2°


Devi impostare 45° a -5° esterni, hai la climatica troppo bassa.

chino72 ha scritto:in soli 8 giorni la sola macchina ha consumato 211 KW


E dov' è il problema? La mia ne ha consumati 270... sono solo pochi giorni all' anno e nel calcolo complessivo vanno a incidere pochissimo.

chino72 ha scritto:Se per assurdo le temperature non dovessero mai superare i 5° giornalieri


Catastrofista!!! Adesso vuoi che non torni più la primavera?
Come diceva qualcuno... l' ottimismo è il profumo della vita!

chino72 ha scritto:ha consumato 41 KW posso dirti che la macchina andava spesso in sbrinamento


La mia per singolo sbrinamento consuma 40 Wh...

chino72 ha scritto:una cavolata scegliendo la pompa di calore


No hai fatto benissimo, come già detto pochi giorni annui di gran freddo non fanno mai paura.
Modifica la climatica come ti ho detto.
Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer feb 08, 2012 5:43 pm

La mia quando sbrina ha un assorbimento di 2.2 KW, almeno così segna il monitor energia.
Quindi la climatica ora è 45° a -10° e 30° a 15°, la porto a 45° a -5° e a 15° esterni lascio sempre trenta?

Giusto per sapere, se avessi avuto la caldaia a condensazione, avrei consumato e quindi pagato di più?

Grazie

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda sergio&teresa » mer feb 08, 2012 5:50 pm

Chino, leggi qui, scritto oggi:
viewtopic.php?p=5307#p5307
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mer feb 08, 2012 5:54 pm

In sbrinamento impegna una potenza di 2,2 kW per quanto tempo?

Si alza solo la pendenza della curva quindi 45° a -5 e 30° a 15°

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer feb 08, 2012 6:09 pm

sergio&teresa ha scritto:Chino, leggi qui, scritto oggi:
viewtopic.php?p=5307#p5307


Grazie, ci dò subito un'occhiata
Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer feb 08, 2012 6:12 pm

Jekterm ha scritto:In sbrinamento impegna una potenza di 2,2 kW per quanto tempo?

Si alza solo la pendenza della curva quindi 45° a -5 e 30° a 15°

Ciao


Cerco di beccare quando lo fà e ti dico.
Però non vorrei dire cavolate, ma mi sembra per 15 minuti, può essere?
E' normale che quando sbrina si abbassa la T di mandata e ritorno?

Altro dato che ho dimenticato di darti è che proprio in questo istante con T est 3° è partita la funzione di riscaldamento ACS accumulo settato a 45° e ha un assorbimento di picco 3.3 KW

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mer feb 08, 2012 6:24 pm

Serve sapere per quanto tempo impegna la potenza per sbrinamento. 15 minuti per sbrinamento? Impossibile, saranno pochi minuti!
3,3kW in ACS? Normale... sai cosa eri abituato troppo bene!!!!
La nottata che abbiamo avuto a -10 la mia è arrivata in produzione ACS a 6 kW!

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » mer feb 08, 2012 6:44 pm

Jekterm ha scritto:Serve sapere per quanto tempo impegna la potenza per sbrinamento. 15 minuti per sbrinamento? Impossibile, saranno pochi minuti!
3,3kW in ACS? Normale... sai cosa eri abituato troppo bene!!!!
La nottata che abbiamo avuto a -10 la mia è arrivata in produzione ACS a 6 kW!

Ciao


Come ti dicevo forse 15 minuti non è esatto..ti aggiorno
Quindi a -10° tu ci stai stretto con il 6KW...fortuna che da noi scende al max a -4° ed è molto raro.
Tutto sommato come ti sembrano 3.3KW di picco per ACS a 3° sterni?
Con la vecchia curva avevo all'incirca 39° a 0° est, con la tua nuova curva quanto dovrebbe essere?

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » mer feb 08, 2012 9:26 pm

Il contatore salta a 7,5 kW, verificato stasera dopo aver avviato l' impossibile...

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio feb 09, 2012 9:00 am

Jekterm ha scritto:Il contatore salta a 7,5 kW, verificato stasera dopo aver avviato l' impossibile...

Ciao



Allora sono riuscito a vedere quanto dura lo sbrinamento, effettivamente avevo detto una cavolata, non dura 15 minuti ma oscilla tra 2/3 minuti.
Jek, nella discussione postata poco sopra da sergio, ho visto che tu hai inserito un foglio con tutti i dati, ho notato che hsi snche messo quante volte sbrina la macchina...come posso fare per vedere la mia?

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio feb 09, 2012 6:28 pm

sergio&teresa ha scritto:Chino, leggi qui, scritto oggi:
viewtopic.php?p=5307#p5307


Sergio, ho letto con molto piacere quello che tu scrivi..
Quindi questa voleva essere una risposta alla mia domanda, se con la caldaia aveesi consumato di meno o uguale avendo una temperature più alta in casa.

Quindi se ho ben capito, mal che vada avrei gli stessi costi del metano?

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio feb 09, 2012 6:35 pm

Per contare il numero di sbrinamenti è un pò complicato... la mia macchina, quando va in sbrinamento chiude un contatto.
Io con apposito apparecchio registro quante volte si chiude quel contatto.
Con metano avresti speso di più...
Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio feb 09, 2012 6:43 pm

Jekterm ha scritto:Per contare il numero di sbrinamenti è un pò complicato... la mia macchina, quando va in sbrinamento chiude un contatto.
Io con apposito apparecchio registro quante volte si chiude quel contatto.
Con metano avresti speso di più...
Ciao


Jek, curiosità..che regolazione climatica hai?
Te lo chiedo perchè hai detto che hai consumato 270KW in una settimana, mentre io ne ho consumati 211.

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio feb 09, 2012 7:09 pm

Si 270 kWh in una settimana di gran freddo e t media attorno allo 0
La curcva climatica è 36° a -5° esterni e 28° a 15°esterni

Ciao


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti