problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Buongiorno
Mi chiamo Gino
Da primavera 2011, ho istallato la rotex gsu 520 s-e e 4 panelli p26, la posizione dei panelli purtroppo non e ottimale(secondo me) ma non c'era altra scelta (ovest)
Casa a 2 piani, 2 famiglie (io e mio figlio) tot n° 4 persone
l'uso che se ne fa, acs x tutti e due, e integrazione riscaldamento a pavimento, piano superiore.
Questa estate l'ho sempre usato solo con panelli x acs (in precedenza era stato fatto il collaudo da rotex.
Adesso e venuta l'ora di cominciare ad integrare con la caldaia, e quì nascono i problemi
Se alla fine della giornata di sole, mi ritrovo acs a 55/58 gradi, usandola poi la sera tra docce e rubinetti varie, alle 22 e scesa a 38/40, che poi al mattino alle 8 avendo di nuovo usato i rubinetti e sui 32/33..(riferito a questa stagione) e al nord.
Ora, non dovrebbe intervenire la caldaia(l'acs e impostata a 45 come caldaia) e 55 da solare..nello stesso tempo sto provando il riscaldamento, ma anche li non parte(o meglio, magari parte, gira un minuto e mezzo e poi si spegne) la temp. caldaia sul display mi segna 90 c. poi pian pianino si abbassa fino a 78c. parte di nuovo x 1,5 m.
Non riesco a capire dove sta il problema, provato tutte le opzioni, ma il risultato non cambia, attendo suggerimenti..ho visto che cè gente molto ben preparata tra di voi, che ne capiscono molto di + di certi tecnici. grazie-saluti
Mi chiamo Gino
Da primavera 2011, ho istallato la rotex gsu 520 s-e e 4 panelli p26, la posizione dei panelli purtroppo non e ottimale(secondo me) ma non c'era altra scelta (ovest)
Casa a 2 piani, 2 famiglie (io e mio figlio) tot n° 4 persone
l'uso che se ne fa, acs x tutti e due, e integrazione riscaldamento a pavimento, piano superiore.
Questa estate l'ho sempre usato solo con panelli x acs (in precedenza era stato fatto il collaudo da rotex.
Adesso e venuta l'ora di cominciare ad integrare con la caldaia, e quì nascono i problemi
Se alla fine della giornata di sole, mi ritrovo acs a 55/58 gradi, usandola poi la sera tra docce e rubinetti varie, alle 22 e scesa a 38/40, che poi al mattino alle 8 avendo di nuovo usato i rubinetti e sui 32/33..(riferito a questa stagione) e al nord.
Ora, non dovrebbe intervenire la caldaia(l'acs e impostata a 45 come caldaia) e 55 da solare..nello stesso tempo sto provando il riscaldamento, ma anche li non parte(o meglio, magari parte, gira un minuto e mezzo e poi si spegne) la temp. caldaia sul display mi segna 90 c. poi pian pianino si abbassa fino a 78c. parte di nuovo x 1,5 m.
Non riesco a capire dove sta il problema, provato tutte le opzioni, ma il risultato non cambia, attendo suggerimenti..ho visto che cè gente molto ben preparata tra di voi, che ne capiscono molto di + di certi tecnici. grazie-saluti
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
pepiona ha scritto:
Adesso e venuta l'ora di cominciare ad integrare con la caldaia, e quì nascono i problemi
..
Ora, non dovrebbe intervenire la caldaia(l'acs e impostata a 45 come caldaia) e 55 da solare..nello stesso tempo sto provando il riscaldamento, ma anche li non parte(o meglio, magari parte, gira un minuto e mezzo e poi si spegne) la temp. caldaia sul display mi segna 90 c. poi pian pianino si abbassa fino a 78c. parte di nuovo x 1,5 m.
Hai tenuto la caldaia spenta durante l'estate ?
Da quello che descrivi sembra che la pompa sia bloccata.. puo succedere se si e' lasciata spenta la caldaia per un lungo periodo.
Prova a scoperchiare la GSU e con un martelletto di piombo o di plastica, battere sulla pompa sia da dietro che di fianco.
Fai questa operazione a caldaia spenta e mettendo la velocita della pompa sul 3 ( il massimo )... dopo verifica che accendendo la caldaia la pompa parta e giri ( la pressione in questo caso scende leggermente ).
Ripeti fino a quando la pompa si sblocca e dopo rimetti la velocita al valore originale.
Saluti,
F.
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
[quote="fcattaneo"][quote="pepiona"]
Adesso e venuta l'ora di cominciare ad integrare con la caldaia, e quì nascono i problemi
..
Ora, non dovrebbe intervenire la caldaia(l'acs e impostata a 45 come caldaia) e 55 da solare..nello stesso tempo sto provando il riscaldamento, ma anche li non parte(o meglio, magari parte, gira un minuto e mezzo e poi si spegne) la temp. caldaia sul display mi segna 90 c. poi pian pianino si abbassa fino a 78c. parte di nuovo x 1,5 m.
si,e stata spenta.
come si interviene x la regolazione della pompa(amesso che sia quella..cmq si può provare)
Hai tenuto la caldaia spenta durante l'estate ?
Da quello che descrivi sembra che la pompa sia bloccata.. puo succedere se si e' lasciata spenta la caldaia per un lungo periodo.
Prova a scoperchiare la GSU e con un martelletto di piombo o di plastica, battere sulla pompa sia da dietro che di fianco.
Fai questa operazione a caldaia spenta e mettendo la velocita della pompa sul 3 ( il massimo )... dopo verifica che accendendo la caldaia la pompa parta e giri ( la pressione in questo caso scende leggermente ).
Ripeti fino a quando la pompa si sblocca e dopo rimetti la velocita al valore originale.
Saluti,
grazie.saluti
Adesso e venuta l'ora di cominciare ad integrare con la caldaia, e quì nascono i problemi
..
Ora, non dovrebbe intervenire la caldaia(l'acs e impostata a 45 come caldaia) e 55 da solare..nello stesso tempo sto provando il riscaldamento, ma anche li non parte(o meglio, magari parte, gira un minuto e mezzo e poi si spegne) la temp. caldaia sul display mi segna 90 c. poi pian pianino si abbassa fino a 78c. parte di nuovo x 1,5 m.
si,e stata spenta.
come si interviene x la regolazione della pompa(amesso che sia quella..cmq si può provare)
Hai tenuto la caldaia spenta durante l'estate ?
Da quello che descrivi sembra che la pompa sia bloccata.. puo succedere se si e' lasciata spenta la caldaia per un lungo periodo.
Prova a scoperchiare la GSU e con un martelletto di piombo o di plastica, battere sulla pompa sia da dietro che di fianco.
Fai questa operazione a caldaia spenta e mettendo la velocita della pompa sul 3 ( il massimo )... dopo verifica che accendendo la caldaia la pompa parta e giri ( la pressione in questo caso scende leggermente ).
Ripeti fino a quando la pompa si sblocca e dopo rimetti la velocita al valore originale.
Saluti,
grazie.saluti
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
io ho l'impianto da maggio, ma ho preverito lasciarlo in standby piuttosto che spento, proprio per sfruttare l'azionamento automatico giornaliero della pompa per evitare il blocco.
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Ciao Gino,
Purtroppo capita
Sia ad altri utenti GSU, ma anche ad altri possessori di caldaie normali non Rotex dopo 6-7 mesi d'inattività (per chi ha il solare)
Più che il martello consiglierei un cacciavite se la GSU lo permette, alcune pompe basta dar loro un giro e poi partono, ma non so se con la GSU è possibile non avendola mai vista
Purtroppo capita
Sia ad altri utenti GSU, ma anche ad altri possessori di caldaie normali non Rotex dopo 6-7 mesi d'inattività (per chi ha il solare)
Più che il martello consiglierei un cacciavite se la GSU lo permette, alcune pompe basta dar loro un giro e poi partono, ma non so se con la GSU è possibile non avendola mai vista
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Mauro1980 ha scritto:Ciao Gino,
Purtroppo capita
Sia ad altri utenti GSU, ma anche ad altri possessori di caldaie normali non Rotex dopo 6-7 mesi d'inattività (per chi ha il solare)
Più che il martello consiglierei un cacciavite se la GSU lo permette, alcune pompe basta dar loro un giro e poi partono, ma non so se con la GSU è possibile non avendola mai vista
Grazie del consiglio, adesso ho interpellato ROTEX e vediamo
P.S. tengo a precisare che l'assistenza e venuta ben 2 volte, senza risolvere...per loro era a posto, fatto sta che io l'acqua caldo non ce l'ho. ciao
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Grazie del consiglio, adesso ho interpellato ROTEX e vediamo
P.S. tengo a precisare che l'assistenza e venuta ben 2 volte, senza risolvere...per loro era a posto, fatto sta che io l'acqua caldo non ce l'ho. ciao[/quote]
Mi rifaccio vivo..sono venuti una settimana fa, hanno constatato (su mio suggerimento) che poteva essere la pompa,hanno confermato che era quella, bloccata) l'anno ordinata perchè in casa non ce l'avevano, e dovrebbero venire oggi, vediamo?
P.S. certo che se eravamo in pieno inverno, si andava a far compagnia agli orsi
Non si e ancora visto nessuno,da venerdì dovevano venire ieri, ho chiamato a mezzodi, ma la pompa non era ancora arrivata,(forse nel pomeriggio) ma niente, stamattina ho di nuovo sollecitato, mi hanno detto che non capiscono neanche loro....proveranno informarsi dove sta il collo di bottiglia, e poi mi diranno. non so che dire!
P.S. tengo a precisare che l'assistenza e venuta ben 2 volte, senza risolvere...per loro era a posto, fatto sta che io l'acqua caldo non ce l'ho. ciao[/quote]
Mi rifaccio vivo..sono venuti una settimana fa, hanno constatato (su mio suggerimento) che poteva essere la pompa,hanno confermato che era quella, bloccata) l'anno ordinata perchè in casa non ce l'avevano, e dovrebbero venire oggi, vediamo?
P.S. certo che se eravamo in pieno inverno, si andava a far compagnia agli orsi
Non si e ancora visto nessuno,da venerdì dovevano venire ieri, ho chiamato a mezzodi, ma la pompa non era ancora arrivata,(forse nel pomeriggio) ma niente, stamattina ho di nuovo sollecitato, mi hanno detto che non capiscono neanche loro....proveranno informarsi dove sta il collo di bottiglia, e poi mi diranno. non so che dire!
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
pepiona ha scritto:Grazie del consiglio, adesso ho interpellato ROTEX e vediamo
P.S. tengo a precisare che l'assistenza e venuta ben 2 volte, senza risolvere...per loro era a posto, fatto sta che io l'acqua caldo non ce l'ho. ciao
Mi rifaccio vivo..sono venuti una settimana fa, hanno constatato (su mio suggerimento) che poteva essere la pompa,hanno confermato che era quella, bloccata) l'anno ordinata perchè in casa non ce l'avevano, e dovrebbero venire oggi, vediamo?
P.S. certo che se eravamo in pieno inverno, si andava a far compagnia agli orsi
Non si e ancora visto nessuno,da venerdì dovevano venire ieri, ho chiamato a mezzodi, ma la pompa non era ancora arrivata,(forse nel pomeriggio) ma niente, stamattina ho di nuovo sollecitato, mi hanno detto che non capiscono neanche loro....proveranno informarsi dove sta il collo di bottiglia, e poi mi diranno. non so che dire! [/quote]
Venerdì, sostituita la pompa, sembra tutto ok. a risentirci.
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
Venerdì, sostituita la pompa, sembra tutto ok. a risentirci.[/quote]
Ciao, non capisco una cosa..temperatura impostata 21 g. ma in questi
giorni di freddo arriva a malapena a 19, dove bisogna intervenire? grazie
Ciao, non capisco una cosa..temperatura impostata 21 g. ma in questi
giorni di freddo arriva a malapena a 19, dove bisogna intervenire? grazie
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
hai la centralina theta ? spero di si.. altrimenti non saprei..
devi agire sulla curva climatica..
tieni premuto il tasto rotativo per 5 secondi..
poi ruota fino a cd circuito diretto..
cambia la climatica , per le curve di temperatura guarda il diagramma sul manuale rotex theta
piu' e' alto il valore.. piu' caldo sara' la temp dell'acqua al circuito diretto.. (piu' consumerai gas..)
ciaoo
emanuele
devi agire sulla curva climatica..
tieni premuto il tasto rotativo per 5 secondi..
poi ruota fino a cd circuito diretto..
cambia la climatica , per le curve di temperatura guarda il diagramma sul manuale rotex theta
piu' e' alto il valore.. piu' caldo sara' la temp dell'acqua al circuito diretto.. (piu' consumerai gas..)
ciaoo
emanuele
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
emanuele ha scritto:hai la centralina theta ? spero di si.. altrimenti non saprei..
devi agire sulla curva climatica..
tieni premuto il tasto rotativo per 5 secondi..
poi ruota fino a cd circuito diretto..
cambia la climatica , per le curve di temperatura guarda il diagramma sul manuale rotex theta
piu' e' alto il valore.. piu' caldo sara' la temp dell'acqua al circuito diretto.. (piu' consumerai gas..)
ciaoo
emanuele
Grazie Emanuele, si, in effetti ho alzato un pò il valore, e ha risposto positivamente(anche nei consumi) come dicevi.
Secondo te, la curva ottimale su che valore dovrebbe stare?
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
dovresti procedere a tentativi fino a che non hai la temperatura desiderata nella stanza più fredda, con le valvole termostatiche tutte aperte.
Poi puoi regolare le termostatiche per equilibrare la temperatura in casa.
Poi puoi regolare le termostatiche per equilibrare la temperatura in casa.
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
FabioR ha scritto:dovresti procedere a tentativi fino a che non hai la temperatura desiderata nella stanza più fredda, con le valvole termostatiche tutte aperte.
Poi puoi regolare le termostatiche per equilibrare la temperatura in casa.
Per valvole termostatiche cosa intendi? ho un solo termostato per tutto l'alloggio.
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
quelle sui termosifoni.
Se non le hai devi lavorare sui detentori per equilibrare l'impianto, ma è più complicato.
Se non hai grosse differenze di temperature fra i diversi locali puoi lasciare le cose come stanno.
Io il termostato di zona non lo uso più per fare lavorare la climatica della caldaia. Lo uso come termometro per vedere la temperatura e l'ho lasciato a 25°, in modo che intervenga se per qualche motivo la temperatura dovesse salire troppo.
Questo è il primo inverno che faccio col nuovo impianto ma dopo qualche tentativo sono riuscito a trovare un valore di curva accettabile per casa mia. E siccome ho una grossa differenza fra zona giorno e zona notte devo far lavorare molto le valvole termostatiche della zona giorno.
Se non le hai devi lavorare sui detentori per equilibrare l'impianto, ma è più complicato.
Se non hai grosse differenze di temperature fra i diversi locali puoi lasciare le cose come stanno.
Io il termostato di zona non lo uso più per fare lavorare la climatica della caldaia. Lo uso come termometro per vedere la temperatura e l'ho lasciato a 25°, in modo che intervenga se per qualche motivo la temperatura dovesse salire troppo.
Questo è il primo inverno che faccio col nuovo impianto ma dopo qualche tentativo sono riuscito a trovare un valore di curva accettabile per casa mia. E siccome ho una grossa differenza fra zona giorno e zona notte devo far lavorare molto le valvole termostatiche della zona giorno.
Re: problemi di funzionamento gsu 520 se + p 26
FabioR ha scritto:quelle sui termosifoni.
Se non le hai devi lavorare sui detentori per equilibrare l'impianto, ma è più complicato.
Se non hai grosse differenze di temperature fra i diversi locali puoi lasciare le cose come stanno.
Io il termostato di zona non lo uso più per fare lavorare la climatica della caldaia. Lo uso come termometro per vedere la temperatura e l'ho lasciato a 25°, in modo che intervenga se per qualche motivo la temperatura dovesse salire troppo.
Questo è il primo inverno che faccio col nuovo impianto ma dopo qualche tentativo sono riuscito a trovare un valore di curva accettabile per casa mia. E siccome ho una grossa differenza fra zona giorno e zona notte devo far lavorare molto le valvole termostatiche della zona giorno.
Non so se mi sono dimenticato di dire che ho il riscaldamento a pavimento.
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti