Mimeri ha scritto:
Molto volentieri. Se non altro per capire cosa c'è che non va.......
Ho letto con interesse il tuo post...
Devi sapere che un impianto di riscaldamento + acs fatto a regola d'arte e con componenti di qualità, è sicuramente in grado di competere con una caldaia a condensazione.
..Ma una PDC accoppiata ad una caldaia a condensazione diventa un abbinamento che riduce ulteriormente i consumi perche possono essere utilizzati le pecuniarietà di entrambi i generatori.
Purtroppo il tuo impianto e' fatto cosi male che alla fine rende meno di una semplice caldaia a condensazione sola..
Innanzi a tutto devi abbandonare la produzione di ACS fatta con la PDC e relegarerla a fare un semplice preriscaldo.
..quindi devi semplicemente settare la T. dell'Hbrydcube intorno a 30 gradi....
L'acqua sanitaria in uscita dall'accumulo, deve entrare in caldaia per essere riscaldata ulteriormente fino alla t di comfort.
( si potrebbe al limite settare la PDC x produrre anche l'ACS ma solo in estate ).
Questo semplice accorgimento farebbe rendere enormemente di piu' la PDC perche si elimina il suo tallone di Achille ( la produzione di ACS ).
A parte questo il tuo impianto soffre di problemi enormi... hai 5 pompe!!!! quando il tutto deve funzionare con solo quella della caldaia e quella della PDC ( bastava metterle in serie ).
Tutto deve funzionare con una sola T e in climatica... quella miscelatrice termostatica sull'ingresso dei pavimenti e' un'offesa alle buone pratiche impiantistiche quando è in gioco una caldaia a condensazione.. con una PDC diventa un gioco davvero assurdo.
Li occorre avere il coraggio di buttare il separatore idraulico con tutte le sue pompe annesse.. il miscelatore e far lavorare il tutto in climatica ( sia la caldaia che la PDC ).. la connessione dei generatori puo essere fatta in serie ma anche in parallelo ( una esclude l'altra sotto una certa T esterna ).
Considera che la sola pompa delle caldaie ( e delle PDC ) e' in grado di far circolare l'acqua in almeno 220 Mq. di pavimento radiante.
Ciao,
F.
Jekterm ha scritto:Eliminare il disgiuntore o al massimo mettere un volano termico, con impianto soddisfatto la macchina rischia di lavorare su un volume d' acqua ridottissimo
Infatti.. mi domando come fa i cicli di sbrinamento....