sergio&teresa ha scritto:sviluppa potenza maggiore
Appunto sviluppa maggiore potenza... ma
lascia stare il tempo che ti porta a energia.
La potenza massima che la serpentina può trasferire è la massima sviluppata dalla PDC.
Se ho una serpentina piccola, per esempio quella di un Sanicube, la mandata della PDC per poter scaricare tutta la potenza, dovrà essere più alta inficiando i COP, per questo è stato creato l' Hybrid o la Compact con serpentine di tutto rispetto!
Non puoi controllare la temperatura di mandata di una PDC in ACS, e non ha neanche senso controllarla, ma devi permettere di avere maggior scambio possibile con l' acqua tecnica in modo da avere il maggior scambio termico fra l' acqua dell' accumulo e la mandata del generatore.
Con una PDC la scelta delle serpentine di carico ha un ruolo molto importante, se non fosse così l' Hybrid non avrebbe nemmeno senso...
E non avrebbe nemmeno senso la Compact 516 dedicata a macchine con potenza superiore
Dopo se cambi il volume ma temperature, superficie scambiatore e potenza generatore identiche, cambierà il tempo di reintegro ma si parla di energia ma in questo caso al generatore non cambia assolutamente niente, a parte il tempo di reintegro che sarà maggiore in un accumulo da 500 lt totalmente riscaldato.
Se guardi i tempi di reintegro del 308 e 508 sono identici, evidentemente la serpentina è a un' altezza tale da riscaldare la stessa quantità di H2O.
Se ci sono problemi di spazio la scelta comunque mi pare obbligata...
sergio&teresa ha scritto:Lo avranno studiato
Non mi sorprende che hanno "studiato" di mantenere la PDC a punto fisso a 40°...
Propongono PDC a punto fisso e regolazione climatica con valvola miscelatrice vedi vari schemi di collegamento.
Ma non è un errore o superficialità di Rotex, l' errore è molto frequente, vedi i vari schemi proposti da praticamente tutte le case costruttrici...
Dai disegni che ho inserito si vede chiaramente che il setto inserito ha un misero spessore... non mi stupirei di trovare un semplice tubo di PVC.
Comunque mi pare che la scelta sia obbligata sul 308, santa pazienza!
Fai fare l' esclusione della serpentina di integrazione, elimina il collegamento elettrico delle resistenze , farai avviare più spesso la PDC in produzione ACS impostando la macchina in modo adeguato.
Ciao