settaggio curva climatica parametro 5 del CD rotex gsu320e

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

achillecotone76
Messaggi: 14
Iscritto il: ven nov 30, 2012 10:50 am

settaggio curva climatica parametro 5 del CD rotex gsu320e

Messaggioda achillecotone76 » sab feb 23, 2013 9:28 am

Ciao a tutti.premetto casa di180mqcon risc a pavimento rotex monopex,la gsu320 ha nel parametro zona climatica 0°,ho impostato la curva a 1 (e l'acqua gira a 27/29°)ma ho notato che senza motivi apparenti (temp esterna 11° e Temp ambiente su RS a 17° la curva si sposta anche a 1.50(acqua mandata a 34° e si consuma piu' gas)perche' nel parametro 5 del cd (adattamento curva climatica)e' impostato in on.secondo voi e' meglio metterlo in off quindi curva fissa?qualcuno ha dei suggerimenti?

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: settaggio curva climatica parametro 5 del CD rotex gsu320e

Messaggioda STAFF » sab feb 23, 2013 9:35 am

E' dovuto alla RS che e' montata in casa e adatta la curva in funzione della T reale interna.

Devo verificare se esiste un parametro per escluderla, ma cosi tale dispositivo diventa come un semplice termometro senza regolazione.

Ciao,
F.