PDC in scarico

Ad Aria, Acqua, Geotermiche; tutto sulle PDC

Moderatori: paolo, STAFF

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » ven apr 19, 2013 7:32 pm

Ma quello che hai chiamato "consumo PDC" è il consumo elettrico che comprende sia prelievo che autoconsumo, giusto?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » ven apr 19, 2013 9:06 pm

Si, si tratta del consumo totale della macchina registrato da un contatore di energia elettrica.
Ciao

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » sab apr 20, 2013 2:07 pm

Stavo riguardando i tuoi consumi confrontandoli con quelli dello scorso anno: ma come hai fatto ad avere quest'anno un fabbisogno termico di meno di 12000 kWh e l'anno scorso invece più di 14000?

Quest'anno ha fatto un inverno pessimo, l'anno scorso a parte febbraio freddissimo e un aprile schifoso invece è stato un inverno mitissimo.

Io ho consumato quasi 200 mc di gas in più e il solare mi ha prodotto circa 800 kWh in meno... In termini di kWh sono stati circa 13500 quest'anno e circa 12900 l'anno scorso.

Tu invece hai avuto bisogno di meno kWh termici, come mai?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » lun apr 22, 2013 5:11 pm

Purtroppo ho riavviato l' impianto, principalmente per ACS, ma ho notato che c' è stata una piccola richiesta di riscaldamento
:cry: :cry:
Sono stato troppo ottimista
:cry: :cry:

sergio&teresa ha scritto:Tu invece hai avuto bisogno di meno kWh termici


L' anno scorso è stato un anno, specialmente inizio stagione, dedicato a test e regolazioni.
Quest' anno ho aggiunto solo una piccola modifica di incremento temperatura di mandata nelle ore centrali ma il resto è rimasto invariato.
Comunque è un risultato che mi aspettavo...

Ciao

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » mar apr 23, 2013 9:01 pm

Anch'io ho dovuto riaccendere mannaggia... Ho resistito tre giorni ma alla fine la casa è andata quasi a 18 gradi con un'umidità bestiale, quindi oggi ho riacceso. Basta.... ormai mi sono spuntate le branchie...
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » gio apr 25, 2013 2:49 pm

sergio&teresa ha scritto:Puoi mettere anche il contributo del FV?


Purtroppo il periodo non coincide perfettamente ma da ottobre 2012 ad ora l' impianto FV ha prodotto 1733 kWh e l' autoconsumo è di 828 kWh

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » dom mar 02, 2014 10:19 am

Finalmente un pò di tempo per condividere qualche dato:

Da inizio stagione riscaldamento ad ora, la PDC ha consumato 2435 kwh elettrici e prodotto 8564 kWh termici, ne deriva un COP medio stagionale totale di 3.52.
Ho ricavato anche il consumo per produzione ACS che è pari a 469 kWh elettrici, con COP medio 2.3 ha prodotto 1080 kWh termici.
Il COP per il solo riscaldamento è pari a 3.81.

Inserisco inoltre lo storico prelievi complessivi

Ottobre_____2013_____332kWh
Novembre___2013_____582kWh
Dicembre____2013_____942kWh
Gennaio_____2014_____906kWh
Febbraio____2014_____698kWh

In totale sono 3460kWh

Avatar utente
GuglielmoElT
Messaggi: 87
Iscritto il: lun mar 19, 2012 6:24 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda GuglielmoElT » dom mar 02, 2014 4:06 pm

Per ricavare i COP sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS, come hai fatto?
Hai usato due contacalorie + due contawatt separati?
Casa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » dom mar 02, 2014 4:41 pm

Ho un PLC che legge i dati, li elabora e memorizza

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » dom mar 02, 2014 5:44 pm

Jekterm ha scritto:Da inizio stagione riscaldamento ad ora, la PDC ha consumato 2435 kwh elettrici e prodotto 8564 kWh termici, ne deriva un COP medio stagionale totale di 3.52.

Bentornato Jek :wink:

Viaggiamo sempre allineati, io a fine febbraio sono a circa 810 mc di gas....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Avatar utente
GuglielmoElT
Messaggi: 87
Iscritto il: lun mar 19, 2012 6:24 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda GuglielmoElT » dom mar 02, 2014 6:09 pm

Jekterm ha scritto:Ho un PLC che legge i dati, li elabora e memorizza

Sono ignorante in materia. Cos'é il PLC?
Casa in zona E, GG 2364, Irradianza 253, -21° Est.
Impianto FV 3,9 Kw, 17 pannelli LDK, inverter Power-One Aurora
ACS nel bagno + distante con Nuos Evo Split

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » dom mar 02, 2014 6:11 pm

Ciao Sergio, grazie…
A ora, in totale riscaldamento e ACS ho speso circa 650€ come va con i prezzi metano?
@ Guglielmo
Un PLC è una centralina industriale programmabile comunemente usata per automazione

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » lun mar 03, 2014 9:24 pm

Il prezzo del metano per ora è sceso, da me è sotto 0.85 euro/mc sul terzo scaglione di consumo....
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » mer apr 09, 2014 8:20 pm

PDC spenta anche la produzione ACS, inserisco i dati rilevati nell' ultima stagione di riscaldamento:

Energia elettrica totale consumata da PDC= 2979 kWh
Energia termica totale prodotta da PDC= 10566 kWh
COP medio stagionale totale= 3.5468
Energia elettrica per produzione ACS = 619 kWh
N° sbrinamenti = 184
Tempo impegnato per sbrinamenti= 8 ore 23 minuti
Energia consumata per sbrinamenti = 8 kWh

Saluti

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: PDC in scarico

Messaggioda STAFF » mer apr 09, 2014 10:41 pm

Dati molto confortanti x le PDC..
Ottimo..


Torna a “Pompe Di Calore”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti