stefano73 ha scritto:a parte la denominazione "puffer", "bollitore" o "accumulo" (devo ripassare la lezione ) mi riferivo al fatto che un sistema a svuotamento non permette di avere tot litri di ACS "pronta" ma si ha produzione istantanea come potrebbe avvenire dentro una caldaia.
No...
Il sistema a svuotamento è semplicemente un sistema che svuota i pannelli solari in caso di scarsa insolazione o in caso di accumulo (qualunque esso sia) a T massima ammessa. Il Rotex lavora su un puffer (=accumulo con serpentina per produzione di acs ISTANTANEA), ma altri sistemi possono anche lavorare su normali bollitori (=accumulo di acs). Non confondere svuotamento e produzione istantanea di acs... non c'entrano l'uno con l'altro, sono due cose diverse.
Tu ti riferivi al fatto che un puffer (=accumulo con serpentina di scambio per produzione istantanea di acs) POTREBBE non avere tot litri di ACS pronta.... e io ti ho risposto che dipende dall'efficienza della serpentina.
Serpentina "corta" ----> necessità di avere accumulo a T maggiore della T acs ----> meno litri disponibili perchè per avere la T acs devi avere l'accumulo a T più alta della T acs
Serpentina "lunga" ----> scambio efficiente, T in uscita dalla serpentina in pratica sempre pari alla T presente in accumulo ----> tutti i litri sono disponibili fino a che l'accumulo non raggiunge la T acs
Il Sanicube ha serpentina lunghissima....
stefano73 ha scritto:Comunque il ragionamento e' chiaro e col calcolo dimostri che stante un accumulo di 300 litri a 70 gradi e acqua in arrivo a 15 potrei avere 360 litri di acqua calda a 40 gradi. Non mi sembra affatto male (anzi!) ma poi nell'uso pratico di tutti i giorni, puoi confermare che di acqua calda se ne ha a sufficienza senza "pretendere" che siano 360 litri per davvero?
In genere per il dimensionamento si usano 50 litri di acs a persona al giorno, che è un consumo già sopra la media. Quindi 360 litri sono sufficienti per 7 persone.
Diciamo che per 4 persone 360 litri possono voler dire un'autonomia di un paio di giorni prima di dover accendere la caldaia in caso di maltempo prolungato. Tieni anche conto che la T acs in genere è anche più bassa di 40°, dipende se uno è abituato a farsi una doccia bollente oppure no.
Insomma, il consumo di acs dipende da n variabili soggettive.... però per una normale famiglia 360 litri sono davvero una bella scorta. Inoltre 70° è anche una T bassa... gli accumuli normalmente ne sopportano anche 80. Prima di accendere la caldaia direi che di spazio ce n'è.
Ciao
Sergio