Re: Nuovo impianto in arrivo

Messaggioda sergio&teresa » ven ott 10, 2014 9:24 pm

L'impianto non lavora sulla base di TK-TS ma di TK-TR.

Se hai molta differenza tra TR e TS per via del consumo acs è normale che possa succedere che TV sia minore di TS, non raffreddi l'accumulo, alzi gradualmente la TR e nel complesso comunque metti via energia.

Per quanto riguarda i continui on-off, forse la linea lunga e i soli due pannelli in questo periodo fanno fare fatica all'impianto per via di molte dispersioni. Sicuro di aver coibentato bene il collegamento accumulo-pannelli?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

davide78
Messaggi: 18
Iscritto il: ven lug 26, 2013 6:27 am

Re: Nuovo impianto in arrivo

Messaggioda davide78 » ven ott 24, 2014 2:29 pm

I tubi hanno l' isolante grigio originale Rotex. Ho in parte attenuato il problema alzando il tempo di blocco pompe da 30 sec a 3 minuti. Grazie e un saluto.