Un paio di giorni fa ho acceso le pompe del sanicube e sono salito sul tetto. Naturalmente non ho notato perdite, i pannelli sembravano asciutti internamente. Poi ho sentito un debole rumore d'aria provenire da uno dei tappi ( quello in alto ) . Muovendolo il rumore d'aria diminuiva quindi la falla era lì pero' stranamente non usciva acqua. Come sono fatti questi tappi? Hanno qualche Oring di tenuta? Si trovano i ricambi? A questo punto penso che la perdita che ho fotografato la primavera scorsa possa provenire dal tappo inferiore .
Portata pompe sanicube
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: Portata pompe sanicube
evo3 ha scritto:...
.. Poi ho sentito un debole rumore d'aria provenire da uno dei tappi ( quello in alto ) . Muovendolo il rumore d'aria diminuiva quindi la falla era lì pero' stranamente non usciva acqua.
Il sistema a svuotamento della Rotex fa si che la pressione nel punto piu' alto dei pannelli possa andare ad un valore inferiore alla pressione atmosferica.. Il valore di questa depressione dipende dalla perdita di carico sulla mandata solare e soprattutto dall'altezza di installazione dei pannelli rispetto al Sanicube.
Quindi puo succedere che se c'e' una perdita l'impiato non riesce a mantenere la circolazione a basse portate, ma nel contempo non esce acqua dalla perdita perche entra aria.
Per rivelare queste perdite occorre accendere entrambe le pompe in manuale e possibilmente strozzare un po la mandata solare.. allora cosi le perdite si rilevano alla vista.
Ciao,
F.
Re: Portata pompe sanicube
Il tappo dove ho sentito rumore d'aria e' quello superiore dove c'e' attaccato il tubo che ritorna al sanicube. Non avendo le chiavi per staccare il tubo e ruotare il tutto di 90° ho smontato il tappo superiore dell'ultimo pannello per rendermi conto del sistema di tenuta. Credevo che ci fossero degli Oring invece e' un gommino unico. Sapete se sono reperibili questi gommini a ricambio o se esiste qualche alternativa? Grazie.
Re: Portata pompe sanicube
[/quote]
Per rivelare queste perdite occorre accendere entrambe le pompe in manuale e possibilmente strozzare un po la mandata solare.. allora cosi le perdite si rilevano alla vista.
Ciao,
F.[/quote]
Ho capito, strozzando il passaggio aumenta la pressione dentro i pannelli quindi e' piu' facile individuare la perdita. Appena risolvo con le guarnizioni faccio subito la prova. Grazie ancora.
Per rivelare queste perdite occorre accendere entrambe le pompe in manuale e possibilmente strozzare un po la mandata solare.. allora cosi le perdite si rilevano alla vista.
Ciao,
F.[/quote]
Ho capito, strozzando il passaggio aumenta la pressione dentro i pannelli quindi e' piu' facile individuare la perdita. Appena risolvo con le guarnizioni faccio subito la prova. Grazie ancora.
Re: Portata pompe sanicube
Credo che quello sia il sistema piu' vecchio che hanno adottato.. è identico al mio che funziona dal 2003 senza mai un problema...
Usa solo del grasso abbondante .. io l'ho messo drante la prima installazione e credo sia li ancora al suo posto..
Secondo me sono i pannelli Rotex che hanno funzionato meglio in assoluto.. peccato che quel design lo hanno cambiato.
F.
Usa solo del grasso abbondante .. io l'ho messo drante la prima installazione e credo sia li ancora al suo posto..
Secondo me sono i pannelli Rotex che hanno funzionato meglio in assoluto.. peccato che quel design lo hanno cambiato.
F.
Re: Portata pompe sanicube
Ok, provero' con del grasso sperando che funzioni. Nel caso contrario un po' di teflon potrebbe giovare?
Re: Portata pompe sanicube
Ho messo sui due tappi che perdevano un bel po' di teflon e un po' di grasso sulla parte in rame, ho rimontato tutto e per ora sembra che non ci siano perdite: speriamo bene
Re: Portata pompe sanicube
Buongiorno, ho un impianto Rotex Sanicub con 2 pannelli solari dal 2010 e in questi due anni mi é capitato di vedere la portata segnata dal FLS 12 scendere drasticamente e poi 0 e arresto delle pompe. Ho notato che vicino al FLS c'é un riduttore meccanico di portata che si regola con una imbus ed allora ho provato ad aprire e chiudere questo "rubinetto" e do ok questa operazione ho spento e riacceso l'impianto ed ha ripreso con la portata ebituale! Il problema si é riproposto dopo alcuni mesi: medesima operazione "aperto e chiuso poi rimesso al punto con la portata necessaria" e problema risolto. Questa é la mia esperienza che magari può essere utile a voi.
Voi ringrazio per ciò che scrivete nei vari forum che seguo interessatissimo e cerrco di sfruttare le vostre esperienze.
Salute Stefano
Voi ringrazio per ciò che scrivete nei vari forum che seguo interessatissimo e cerrco di sfruttare le vostre esperienze.
Salute Stefano
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti