macintown ha scritto:
vi dico quello che ho capito io fin ora:
la pdc ed il solare vanno al sanicube dove producono calore per ACS e riscaldamento,
No, no no..... il solare va all'accumulo ma la PDC NO..
Guarda gli schemi on-line.. ci sono ben 2 impianti che usano la hibryd..
Qualsiasi PDC per rendere molto deve mandare in diretta l'acqua all'impianto di riscaldamento.. senza nessun accumulo.
Gli accumuli se previsti ( come nei 2 impianti monitorati ) vanno messi sul ritorno dell'impianto di riscaldamento.
La PDC produce acqua alla T prevista dalla climatica e NON a punto fisso.
macintown ha scritto:tornando al sanicube , e qui sono i miei dubbi, in pratica ha 3 serpentine che si occupano di compiti diversi?
uno manda ACS ( ma non ho capito se manda alla caldaia o ha circuito indipendente), una di riscaldamento che passa per la caldaia ? ,
La manda alla caldaia perche se non dovesse essere alla T sufficiente, interviene questa ( in inverno per esempio )
Se la T è sufficiente la caldaia non parte ( oppure si puo mettere una valvola a 3 vie che bypassa la caldaia se la T nel Sanicube è sufficiente a garantire la giusta T della ACS.
macintown ha scritto:
una di riscaldamento che passa per la caldaia ? ,
Esatto!!
Questa configurazioe permette l'integrazione del riscaldamento in caso di irraggiamento solare , grazie all'inalzamento della T di ritorno.
macintown ha scritto:
ed il terzo ( nel mio caso ) manderebbe alla piscina il calore in eccesso sopra a una data temperatura e naturalmente ripesca l'acqua fredda dalla piscina attraverso uno scambiatore?
a proposisto gli si può dare pure orari al sanicube cosi da non farlo lavorare tutto il giorno per la piscina? tipo farlo andare per 6-7 ore e poi accumulare nel sanicube cosi che ci sia acqua calda per ACS nella notte?
Puoi far circolare direttamente l'acqua della piscina nello scambiatore dato che questi sono di acciaio al titanio che è sufficientemente resistente.
La regolazione non deve essere fatta tramite timer.. ma occorre semplicemnete che la pompa che fa circolare l'acqua della piscina nel terzo scambiatore, faccia circolare acqua SOLO se il Sanicube è oltre una certa T ( per esempio > di 50 °C ).
macintown ha scritto:
p.s per fare il monitoraggio c'e bisogno di aggiungergli qualcosa o ha già tutto?
Il monitoraggio che vedi è stato realizzato da noi con apposito HD e Sw dedicato.
macintown ha scritto:oggi il tecnico interpellato per un altro preventivo mi ha fatto notare che spendevo soldi inutilmente per il solare termico e cosi mi ha proposto una PDC per la piscina che costa molto meno.
Normalmente anche io sconsiglio il solare termico quado c'e' una PDC e un impianto FV insieme...
Ma nel tuo caso c'e' anche un terzo incomodo.. la piscina.
Riscaldare una piscina in modo economico è possibile SOLO con il solare termico.. ogni altra tecnologia diventerebbe costosissima. ( coem ti ha anticipato anche Sergio.. )
Se mi dici i volumi della tuia piscina ti posso calcolare i costi stagionale di riscaldamento tramite PDC..
Se mi dici di dove sei posso vedere se è possibile che ti segua direttamente io i lavori cosa che qualche volta faccio per grossi impianti nella mia zona.
Ciao,
F.