macintown ha scritto:....
.... le medie sono più alte di quello che pensavo. intorno ai +4° di media come minima nei peggiore dei casi e come massima intorno ai +7 quando fa veramente freddo.
in teoria quindi potrei avere un cop buono in inverno con pochi giorni al l'anno ( massimo 30 notti ) dove dovrei integrare con la caldaia se scelgo la ibrida.
il punto è che mi rimane il dubbio che nel resto del tempo la PDC 8kw sarebbe sufficente?
La potenza necessaria aumenta con il diminuire della T esterna.. a + 4, + 7 gradi 8 Kw di potenza termica sono davvero tanti.
Impossibile che non siano sufficienti.
Non conviene sovradimensionare una PDC perche la maggior resa la si ha ai carichi parziali.. oltretutto se hai una ibrida del dimensionamento della PDC non ti frega nulla.
macintown ha scritto:
se metto i fan coil che lavorano in paralello al riscaldamento poi devi mettere un "deviatore" per farli andare in raffresco in estate o devo mettere circuito separato?
e per i fancoil sarebbe bene usare un accumolo per raffresco ( ne ho uno da 2-300 litri che con la ibrida starebbe fermo) ?
I fancoil aggiuntivi devono stare su un circuito separato collegato tramite valvole da azionarsi in estate (escludi i termosifoni e attivi i fancoil ).
Il circuito dei fancoil potrebbero essere anche lasciati attivi in inverno e contribuiranno anche loro a fornire energia termica aiutando a tenere bassa la T di mandata.
Sul tubo di ritorno del circuito dei fancoil andfrebbe messo un accumulo di almeno 60-80 Lt di acqua che serve a garantire una quantita minima di liquido nel circuito come da speciofiche richieste dal costruttore.
Tale accumulo va messo sul circuito di ritorno e NON sulla mandata, se no si riduce lievemente ed inutilmente l'efficienza del sistema.
F.