Buongiorno a tutti qualcuno mi può spiegare come scegliere la PDC più adatta al mio impianto e tipologia di abitazione?
avrei in oltre un'altra domanda io ho un impianto Rotex GSU 520S con riscaldamneto a pavimento e radiatori, non capisco una cosa ho impostato la t notte a 18° ma se i termostati ambiente sono impostati a 20° non è un comtro senso ?
ultima cosa vorrei collegare il mio impianto on-line mi potete spiegare come fare?
saluti
Filippo
info PDC & termostati
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: info PDC & termostati
Per l'impianto online vediamo che dice Fabrizio-fcattaneo.
Per consigli sulla PDC dovresti dirci come è fatta casa tua....
Per la climatica a 18 e termostati a 20.... se davvero la tua climatica è adatta a tenerti 18° in casa non vedo il controsenso.... il termostato lo imposti per fermare il generatore di calore in caso ECCEZIONALMENTE la T superasse 20°.... mentre con il normale funzionamento della caldaia non succede se questa è impostata per tenerti 18. RIcordati che è il generatore che scalda, non il termostato.
Per consigli sulla PDC dovresti dirci come è fatta casa tua....
Per la climatica a 18 e termostati a 20.... se davvero la tua climatica è adatta a tenerti 18° in casa non vedo il controsenso.... il termostato lo imposti per fermare il generatore di calore in caso ECCEZIONALMENTE la T superasse 20°.... mentre con il normale funzionamento della caldaia non succede se questa è impostata per tenerti 18. RIcordati che è il generatore che scalda, non il termostato.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: info PDC & termostati
Grazie della risposta !
Per l'impianto on-line attendo la risposta di fcattaneo e fino a qui tutto a posto .
Per la PDC casa mia finita la costruzioni nel 2009 https://it.wikipedia.org/wiki/Reggello è su 3 livelli al seminterrato con i radiatori e stufa a pelllet canalizzata al piano terra, invece per il piano terra e il primo ho il riscaldamento a terra system 70 e nei bagni purtroppo ho solo i termoarredi e dico pultroppo perché come ho scritto negli argomenti di qualche anno fa non riuscivo a riscaldarli poi ho cambiato alcune impostazioni nella caldai e i termoarredi in più grandi su consiglio di fcattaneo e ho risolto il problema, comunque tornando al mio impianto la mia caldaia è una GSU 520s con programmazione su RID (ridotto) e programmi orari per differenziare il giorno e notte, ho la sonda esterna ah ! Ho 3 pannelli solari per l'acqua calda e l'impianto fotovoltaico per 3kw sul tetto ! Ogni stanza ha i termostati ambiente. I miei consumi annui di gas sono 1145 sms e di energia elettrica 4256 kWh.
https://www.google.it/maps/place/Via+Caselli+al+Sole,+55,+50066+Reggello+FI/@43.6847268,11.5335638,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132ba567d1033f13:0xff42a357645170a0!8m2!3d43.6847268!4d11.5357525
Spero di essere stato il più preciso possibile.
Per la mia 3* domanda forse non mi sono spiegato bene volevo solo sapere come posso risparmiare se i termostati sono impostati a 20* e la notte la caldai è impostata a 18* cioè va in riduzione comunque vada i tormostati sono sempre tarati per i 20* ! Questa è il mio pensiero che non capisco !
Grazie tanto e Vi faccio i miei complimenti per il forum è fatto molto bene !
Per l'impianto on-line attendo la risposta di fcattaneo e fino a qui tutto a posto .
Per la PDC casa mia finita la costruzioni nel 2009 https://it.wikipedia.org/wiki/Reggello è su 3 livelli al seminterrato con i radiatori e stufa a pelllet canalizzata al piano terra, invece per il piano terra e il primo ho il riscaldamento a terra system 70 e nei bagni purtroppo ho solo i termoarredi e dico pultroppo perché come ho scritto negli argomenti di qualche anno fa non riuscivo a riscaldarli poi ho cambiato alcune impostazioni nella caldai e i termoarredi in più grandi su consiglio di fcattaneo e ho risolto il problema, comunque tornando al mio impianto la mia caldaia è una GSU 520s con programmazione su RID (ridotto) e programmi orari per differenziare il giorno e notte, ho la sonda esterna ah ! Ho 3 pannelli solari per l'acqua calda e l'impianto fotovoltaico per 3kw sul tetto ! Ogni stanza ha i termostati ambiente. I miei consumi annui di gas sono 1145 sms e di energia elettrica 4256 kWh.
https://www.google.it/maps/place/Via+Caselli+al+Sole,+55,+50066+Reggello+FI/@43.6847268,11.5335638,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132ba567d1033f13:0xff42a357645170a0!8m2!3d43.6847268!4d11.5357525
Spero di essere stato il più preciso possibile.
Per la mia 3* domanda forse non mi sono spiegato bene volevo solo sapere come posso risparmiare se i termostati sono impostati a 20* e la notte la caldai è impostata a 18* cioè va in riduzione comunque vada i tormostati sono sempre tarati per i 20* ! Questa è il mio pensiero che non capisco !
Grazie tanto e Vi faccio i miei complimenti per il forum è fatto molto bene !
- sergio&teresa
- Messaggi: 2005
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm
Re: info PDC & termostati
Devi semplicemente convincerti che i termostati non fanno risparmiare.... ma servono solo a fermare la caldaia in situazioni non previste. Nel normale funzionamento una casa va scaldata il giusto.... non invece con "sparate" esagerate controllate da spegnimenti del termostato. Se a te servono 100 kWh termici al giorno (numero a caso) per scaldare la casa, quei 100 kWh al giorno dovrai trovare il modo di mandarli in casa, termostati o non termostati. La modalità migliore è dosarli in continuo, senza fermare la caldaia con continui on-off. Per questo esiste il controllo climatico della mandata, che se ben regolata sia di giorno che di notte fa si che l'energia che mandi in casa sia solo quella necessaria a mantenerti la T voluta. Senza necessità di alcun termostato.... ripeto, in condizioni di normale funzionamento. In casi eccezionali (giornata o nottata calda) ci sta che intervenga.
Venendo alla casa e alla PDC, mi pare di capire che sarebbe solo per i due piani superiori, giusto? Di quanti mq parliamo? Che T di mandata usi con la GSU adesso?
Venendo alla casa e alla PDC, mi pare di capire che sarebbe solo per i due piani superiori, giusto? Di quanti mq parliamo? Che T di mandata usi con la GSU adesso?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3
Liveplant3
Re: info PDC & termostati
ippo77 ha scritto:
ultima cosa vorrei collegare il mio impianto on-line mi potete spiegare come fare?
Filippo, occorre sapere cosa vuoi registrare on-line.
Se vuoi solo i dati del solare termico puoi seguire questo tread :
viewtopic.php?f=12&t=1018
oppure questo articolo :
http://www.portalsole.it/seo.php?a=71
Re: info PDC & termostati
Ciao, ma i termostati non sono necessari per stabilire in ogni camera e di conseguenza ottieni un risparmio piuttosto che spedire una temperatura es 20grafi dappertutto?
Re: info PDC & termostati
Gaetano ha scritto:Ciao, ma i termostati non sono necessari per stabilire in ogni camera e di conseguenza ottieni un risparmio piuttosto che spedire una temperatura es 20grafi dappertutto?
No... la regolazione climatica si fa cosi :
- si aprono al massimo tutti i detentori che regolano la portata ai vari circuiti del pavimento,
- si trova la climatica corretta che va bene alla casa che garantisca la T di 20°C o quella desiderata, nella stanza piu' fredda,
- si regolano i detentori in tutte le altre stanze fino al raggiungere della T. desiderata.
Cosi potrai avere soggiorno a 20 gradi, camera a 18 ecc. ecc. una volta tarati i detentori le differenze di temperatura tra le stanze rimarranno quelle per sempre.
F.
Re: info PDC & termostati
Scusa ma i detentori sarebbero le testine?
Re: info PDC & termostati
No.. i detentori sono valvole di regolazione della portata dell'acqua.. ci sono in tutti gli impianti a pavimento e servono a regolare la portata e bilanciare l'impianto.
Le testine invece sono valvole automatiche che aprono o chiudono l'acqua e servono, insieme ad un cronotermostato, a regolare la T ambiente in modo On/Off.
Le testine di fatto non servono a nulla in un contesto di casa regolata e bilanciata in modo climatico.... hanno il "pregio" di aumentare i costi e i consumi elettrici ( consumano 3 watt ognuna.. ) esistono modelli perlomeno che non alimentati sono aperti (valvole normalmente aperte ) che in un contesto di non uso possono almeno evitare i consumi elettrici, ma non le installa quasi nessuno.
Molti capiscono da soli che sono inutili e finiscono per smontare la bobina inibendone la funzionalità.
F.
Le testine invece sono valvole automatiche che aprono o chiudono l'acqua e servono, insieme ad un cronotermostato, a regolare la T ambiente in modo On/Off.
Le testine di fatto non servono a nulla in un contesto di casa regolata e bilanciata in modo climatico.... hanno il "pregio" di aumentare i costi e i consumi elettrici ( consumano 3 watt ognuna.. ) esistono modelli perlomeno che non alimentati sono aperti (valvole normalmente aperte ) che in un contesto di non uso possono almeno evitare i consumi elettrici, ma non le installa quasi nessuno.
Molti capiscono da soli che sono inutili e finiscono per smontare la bobina inibendone la funzionalità.
F.
Re: info PDC & termostati
Ciao, quindi, in questo momento io con una pdc Daikin 11 kw e solare termico, termostatò in ogni stanza Sto facendo In questo modo :
1) mandata di circa 21/22 gradi ( tdc nom) e termostati che imposto in diverse fasce orarie nelle diverse stanze.La notte abbasso un po’ la richiesta di calore quindi la macchina si ferma( visto anche L aumentare dei consumi che coincide con le ore notturne ) per poi ripartire alle 6 del mattino dal momento che ho impostato che si alzi la temperatura in varie stanze.
Sto consumando Circa 20 kWh al giorno.
Temperatura di circa 12/14 durante il giorno e di circa 7/10 durante la notte.
È un impostazione adeguata?
1) mandata di circa 21/22 gradi ( tdc nom) e termostati che imposto in diverse fasce orarie nelle diverse stanze.La notte abbasso un po’ la richiesta di calore quindi la macchina si ferma( visto anche L aumentare dei consumi che coincide con le ore notturne ) per poi ripartire alle 6 del mattino dal momento che ho impostato che si alzi la temperatura in varie stanze.
Sto consumando Circa 20 kWh al giorno.
Temperatura di circa 12/14 durante il giorno e di circa 7/10 durante la notte.
È un impostazione adeguata?
Re: info PDC & termostati
Io sono contrario alle regolazioni On/Off soprattutto negli impianti a pavimento.
Tuttavia non si puo dire che il tuo sistema funziona male o consuma molto.. di conseguenza direi che va bene.
F.
Tuttavia non si puo dire che il tuo sistema funziona male o consuma molto.. di conseguenza direi che va bene.
F.
Re: info PDC & termostati
Si ma dal momento che potrei ottimizzarlo potrei fare alcune prove.
Grazie ai tuoi consigli mi sono appassionato
Grazie ai tuoi consigli mi sono appassionato
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti