Ciao a tutti,
ho notato molta differenza tra le temperature del pannello solare sul tetto (Tk) e la temperatura dell'acqua in ritorno nell'accumulo (Tv).
Faccio un esempio, Tk=103°c, l'impianto parte, si carica il circuito, le pompe sono quindi entrambe al 100% portata 9 l/min e la temperatura Tv di ritorno è di soli 63°C. Possibile tanta differenza? non è che la sonda PT1000 posta nel pannello solare misura una temperatura eccessiva e non reale?
Ho quindi fatto un giro sul tetto, e ho notato che la sonda, era stata installata nella parte superiore del lamierino blu (quindi per intenderci verso il sole) e non sotto il lamerino (dove in effetti scorrono i tubi di rame) si vedete la foto allegata.
La temperatura misurata è quindi quella sul lato verso il sole e non quella dove scorrono i tubi dell'acqua...
Domanda... ma anche voi la sonda è stata fissata sopra il lamierino e non sotto? (come da foto allegata) ok.. la temperatura poco si discosterà... ma potrebbero esserci anche 10-15°c di differenza a seconda del lato in cui viene posizionata. Ho letto nel manuale ma non appare nulla a riguardo...
Un saluto a tutti!
Sonda temperatura pannello (sonda TK)
Moderatori: sergio&teresa, Jekterm
- lmassimo79
- Messaggi: 39
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 2:14 pm
Re: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
La sonda ha il suo alloggiamento e non si puo scegliere dove metterla... se hai potuto cambiare posizione è perché una delle 2 era sbagliata.
E' corretto che la T misurata dalla sonda sia piu elevata di quella dell'acqua, questo perché la misura viene fatta sulla piastra captante e non sull'acqua ( ..essendo a svuotamento risulterebbe impossibile ).
E' corretto che la T misurata dalla sonda sia piu elevata di quella dell'acqua, questo perché la misura viene fatta sulla piastra captante e non sull'acqua ( ..essendo a svuotamento risulterebbe impossibile ).
- lmassimo79
- Messaggi: 39
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 2:14 pm
Re: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
Grazie della risposta.
La sonda è costituita dal bulbo PT1000 e da due graffette in metallo che consentono di pizzicare a modi molletta il bulbo sul lamierino captante , il bulbo pizzicato al lamierino captante può quindi essere messo o verso il sole o verso il tetto, entra nell'alloggiamento in entrambi le posizioni. Ma a mio parere le temperature misurate sono differenti e sul manuale non viene specificato il montaggio ideale.
Tu f.cattaneo lo installi come dalla foto allegata ? Dal vetro del pannello vedi il bulbo o vedi la molletta di fissaggio?
La sonda è costituita dal bulbo PT1000 e da due graffette in metallo che consentono di pizzicare a modi molletta il bulbo sul lamierino captante , il bulbo pizzicato al lamierino captante può quindi essere messo o verso il sole o verso il tetto, entra nell'alloggiamento in entrambi le posizioni. Ma a mio parere le temperature misurate sono differenti e sul manuale non viene specificato il montaggio ideale.
Tu f.cattaneo lo installi come dalla foto allegata ? Dal vetro del pannello vedi il bulbo o vedi la molletta di fissaggio?
Re: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
Massimo, vedo ora il tuo msg...
Purtroppo non mi trovo con i miei pannelli che hanno una sola possibilita.. e su quelli installati dai miei vicini, che hanno un sistema diverso ma anch'esso vincolato ad una sola scelta di inserimento.
Purtroppo non mi trovo con i miei pannelli che hanno una sola possibilita.. e su quelli installati dai miei vicini, che hanno un sistema diverso ma anch'esso vincolato ad una sola scelta di inserimento.
- lmassimo79
- Messaggi: 39
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 2:14 pm
Re: Sonda temperatura pannello (sonda TK)
Grazie lo stesso , io avendo due possibilità ho questo dubbio, che dal manuale di installazione non viene chiarito e può generare qualche differenza nel rilevamento delle temperatura.
Torna a “Impianti Daikin/Rotex”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti