mi chiamo fabio, vi scrivo dalla provincia di frosinone e da più di tre mesi ho installato un sistema di pannelli solari a circolazione forzata.
Fortuna (o sfortuna) che l'impianto gemello è stato realizzato anche da mio fratello (abbiamo una casa bifamiliare).
I due impianti sono installati nello stesso punto, con le stesse angolazioni e sono costituiti da:
2 pannelli da 2.5mq con vetri piani e superficie al titanio
1 bollitore Cordivari da 300lt
1 centrale solare due vie della Caleffi
Gli impianti sono stati realizzati contemporaneamente, dallo stesso installatore, e nello stesso identico modo.
Le due differenze sostanziali tra i due impianti sono:
1) circa 8 metri in più (andata + ritorno) di tubo in rame sull'impianto del liquido trasmissivo (glicole), nel mio impianto;
2) integrazione con caldaia ad accumulo nel suo caso e istantanea nel mio caso (entrambe spente in questo momento)
Essendo io un ingegnere, spinto dalla curiosità professionale, ho cominciato a fare verifiche sui due impianti, e ho appurato che il mio impianto presenta problemi poiché noto alcune differenze sostanziali a cui non so dare una spiegazione.
L'installatore e il venditore dicono che sono un Rompic.... (ho preso in prestito l'affermazione del sig. Zaniboni dal Vs sito) io invece vorrei provare a dimostrare il contrario(ammesso che sia io ad aver ragione).
In primis l'acqua nel mio boiler non raggiunge mai le stesse temperature che raggiunge da mio fratello.
Di solito nelle giornate di bel tempo la temperatura nel suo boiler arriva a 74/78°C (e forse anche più ma il gruppo smette di circolare a 80°C)
Nelle stesse giornate nel mio boiler si arriva a 64/66°C.
So che in questo caso la temperatura di partenza ha un ruolo fondamentale ma è possibile che in più di tre mesi non ho mai nemmeno una volta raggiunto i suoi stessi valori?
Statisiticamente le cose dovrebbero essere compatibili invece la mia temperatura è sempre perennemente più bassa.
La temperatura sul corpo dello sfiatatoio nella parte più alta dell'impianto (misurata in una giornata di pieno sole) era 105°C nel suo caso e 75°C nel mio.
I raccordi in genere, specialmente nella parte bassa dei pannelli solari, sono mediamente più freddi (nel mio caso)
La cosa più assurda tra tutte però è che, tutte le sere, la pressione dell'impianto di circolazione (glicole) arriva sempre a zero e sono costretto a rimettere in pressione l'impianto.
Non so proprio dove sbattere la testa a fronte anche del fatto che secondo me il mio impianto ha qualche problema (ahimè invisibile) ma nessuno riesce a darmi una spiegazione e la cosa buffa di tutta la storia è che l'idiota sembro essere io.
Addirittura qualcuno vuole farmi credere che quello di mio fratello ha qualche problema mentre il mio è nella norma.
A questo punto voglio anche ammettere di essere idiota ma prima di mollare vorrei essere convinto che il sistema è così e che le rese rientrano nel normale range di funzionamento.
Cosa mi consigliate?
Dove e come posso investigare?
Grazie per la disponibilità.
Saluti