Nell'esempio di estratto di dati che hai messo al primo post ci sono due partenze delle pompe P1 e P2, e il flow sensor sembra impiegare ben due minuti prima di sentire l'acqua che arriva. Così per ogni partenza ci sono almeno tre dati, i primi due dei quali con flusso 0.
Altra domanda, stavolta a proposito della potenza che calcoli (visto che a quanto ne so non dovrebbe essere un dato reso dalla RPS/3 sulla seriale): che formula stai usando? Te lo chiedo perchè ad esempio in uno dei dati c'è un flusso di 6.8 (l/min), con TR=76 e TV=88. Il che corrisponderebbe ad una potenza di:
6.8 * (88-76) kcal/min / 60 s/min / 0,239 kcal/s/kW = 5,69 kW = 5690 W
mentre tu sembri riportare un dato di 2699 W
Anche nelle altre righe con flusso diverso da 0 non mi ritrovo col calcolo della potenza.
Ciao

Sergio