Jekterm ha scritto:chino72 ha scritto:Perchè hai considerato un consumo medio di 0,18? ti ricordo che ho un contatore 3KW e bioraria.
Considerato questi consumi non riesci a fare una stima come avevi fatto negli altri post per vedere il consumo annuale che potrei avere?
0.18 è il prezzo medio calcolato con il prelievo del mese, contando contratto 3 kW residente, SSP escluso.
Non è possibile fare una stima precisa con questi dati, continua i rilievi...
chino72 ha scritto:Con la climatica impostata a 40° con T esterna a -2° e 25° con T esterna 15° avevo i bagni freddi.
Quello che hai fatto non è una regolazione climatica!
Hai solo i bagni freddi e tutta l' abitazione calda?
Copri il radiatore con asciugamani?
Con regolazione climatica a 5-10 gradi esterni l' abitazione è sufficientemente riscaldata? E i bagni?
Ciao
Sono consapevole di non aver fatto una regolazione climatica, ho solo cercato (probabilmente sbagliando) di far riscaldare di più i bagni cercando di consumare il meno possibile..infatti mi sono detto, se aumento la T di mandata nelle ore che fà meno freddo non abbasso il COP e la sera, dopo aver riscaldato per bene la cassa e i bagni abbasso la mandata facendo in modo di avere un COP sempre sopra 3.
Non ho aciugamani sugli scaldasalviette.
Con la climatica (non con 5 gradi esterni perchè da me ancora non sono scese così le temperature) l'abitazione è abastanza calda, almeno per i miei gusti, tranne i bagni.
Quando ho cominciato le prove, ho alzato i termostati per non far chiudere le testine.
Con climatica regolata a -5° T mandata 40° e 15° T mandata 25° lìimpianto risponde discretamente bene escluso i bagni.
In queste condizioni ho cominciato a chiudere i flussi delle camere da letto per portare la temperatura delle stanze a 18/18.5°
Flussi bagni aperti al max
Cucina e salone li ho chiusi un pò perchè superavano i 20° ambiente.
Per farla breve partiamo dal fatto che i flussi hanno una regolazione di un giro e 1/4.
Cucina (esposizione sud) aperti di 3/4
Sala (esposizione est) aperti 3/4
Matrimoniale (esposizione ovest) quasi 1/2
Letto (esposizione nord) aperti 1/2
Letto (esposizione nord/est) aperti 1/4
Bagni completamente aperti.
Pensa che anche con queste condizioni sono intervenuti i termostati delle camere perchè non riuscivo a tenere la temperatura sotto i 19°
I miei bagni hanno queste misure:
Bagno patronale (esposto a nord/ovest) è 7.5mq, con circa 3mq di pannello radiante e uno termoarredo cromato sovradimensionato.
Bagno di servizio vicino la cucina (esposto a sud/ovest) cirac 5.5mq con una piccola parete riscaldata di circa 1.5/1.7mq e classico scaldasalviette bianco..questo bagno riscalda un pò meglio dell'altro.
Scussa se ho scritto tanto, ma ho cercato di darti più informazioni possibili.
Se vuoi possiamo cominciare tutto da capo con le regolazioni, non vorrei aver combinato un casino.
Tieni presente che nel mio paese "Montescaglioso" la T esterna arriva al max a -3 e solo per pochi giorni all'anno.
Grazie
Ciao
Francesco