FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio dic 15, 2011 6:55 pm

chino72 ha scritto:temperatura di circa 21° nell'unico bagno più freddo.
discapito del COP


Prova a vedere se puoi mettere lo scaldasalviette in parallelo e non in serie. Devi verificare se il ritorno dello scaldasalviette è nella cassetta di derivazione dell' impianto.

Il passaggio dalla curva precedente a quella che hai adesso andrà a incidere in modo assolutamente irrilevante sul COP.
La vera differenza si vedrà con le temperature esterne minime!

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio dic 15, 2011 7:37 pm

Ho controllato la cassetta del collettore e non credo si possa fare.
Il tubo che esce dal collettore và direttamente nel pannello radiante e poi passa dallo scaldasalviette per poi ritornare nel collettore.
Mi spieghi la differenza tra parallelo e serie?

La cosa che più mi fà rabbia è che l'impianto a livello di componenti mi piace e risponde bene.
Lo dimostra il fatto che con la climatica a 40° con -5° esterni e 25° a 15° esterni, dava dei buoni risultati.
Infatti con l'impianto 24/24h e i flussi regolati in base alle varie stanze con testite sempre aperte riuscivo ad avere una temperatura sempre superiore a 20°..

Pensate che nelle camere da letto (nonostante i flussi al minimo) avevo intenzione di far intervenire i termostati perchè per noi 20° sono troppi.

Certo se avessero messo più radiante sarebbe stato ottimo.
Infatti dopo questo inverno ho intenzione di valutare se fare dei lavori nel bagno, visco che lo scaldasalviette si trova vicino l'unica parete dove poter fare il radiante che a sua volta è la parete della doccia che misura 2,20x2,00h.
Bisogna vedere se l'impresa vale la spesa.

Ciao
Francesco

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio dic 15, 2011 7:40 pm

Jekterm ha scritto:
Il passaggio dalla curva precedente a quella che hai adesso andrà a incidere in modo assolutamente irrilevante sul COP.
La vera differenza si vedrà con le temperature esterne minime!

Ciao


Mi spieghi meglio questo passaggio?

Ciao
Francesco

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio dic 15, 2011 7:59 pm

Adesso hai il termoarredo in serie al radiante.
Mettendolo in parallelo avevi la stessa temperatura di mandata sui tutti e due. Lo scaldasalviette viene alimentato dal collettore di mandata e scaricava su quello di ritorno. Idem per il radiante.

Passare da 25° a 30° di mandata con 15° esterni il COP non scende di tantissimo e inoltre le dispersioni dell' abitazione sono minime. L' eventuale calo prestazionale non si nota nemmeno perchè l' energia da fornire all' abitazione è minima.

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio dic 15, 2011 8:37 pm

Jekterm ha scritto:Adesso hai il termoarredo in serie al radiante.
Mettendolo in parallelo avevi la stessa temperatura di mandata sui tutti e due. Lo scaldasalviette viene alimentato dal collettore di mandata e scaricava su quello di ritorno. Idem per il radiante.

Passare da 25° a 30° di mandata con 15° esterni il COP non scende di tantissimo e inoltre le dispersioni dell' abitazione sono minime. L' eventuale calo prestazionale non si nota nemmeno perchè l' energia da fornire all' abitazione è minima.

Ciao


Questo mi rincuora, però pensa sed avessero dimesionato meglio i bagni..
Ora sono costretto ad alzare la mandata e di conseguenza far intervenire le testine con i termostati ambiente per non avere troppo caldo nella zona notte.

Questo risultato lo avrei ottenuto comunque con una mandata più bassa senza usare i termostati ambiente

Ciao
Francesco

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio dic 15, 2011 9:19 pm

Ormai la frittata è fatta!!!
Tranquillo, potevano fare anche di peggio...

Come sono i consumi attuali?

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio dic 15, 2011 10:16 pm

Jekterm ha scritto:Ormai la frittata è fatta!!!
Tranquillo, potevano fare anche di peggio...

Come sono i consumi attuali?

Ciao



Comunque sono aperto a consigli (NON TROPPO COSTOSI) per sistemare l'impianto e abbassare i consumi della PDC.
Per i consumi non so dirti, devo (risparmi permettendo) acquistare un misuratore tipo quello consigliato da te.

Visto che sarò costretto ad alzare la mandata e quindi far intervenire i termostati per non far alzare troppo la temperatura in zona notte, è il caso che apro tutti i flussi?

Ciao
Francesco

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio dic 15, 2011 10:23 pm

chino72 ha scritto:Comunque sono aperto a consigli


Non hai tante alternative...
Cambiare il termoarredo con un radiatore più grande.
Soffitto radiante
Parete radiante

Alza la temperatura e vedi come si comporta il tutto.

chino72 ha scritto:Per i consumi non so dirti


Ho sbagliato la domanda... come sei con i prelievi sul contatore?

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio dic 15, 2011 10:43 pm

Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto:Comunque sono aperto a consigli


Non hai tante alternative...
Cambiare il termoarredo con un radiatore più grande.
Soffitto radiante
Parete radiante

Alza la temperatura e vedi come si comporta il tutto.

chino72 ha scritto:Per i consumi non so dirti


Ho sbagliato la domanda... come sei con i prelievi sul contatore?

Ciao


Proprio ieri ho controllato, prelievo 185.

Il termoarredo è già bello grosso, 180x50 con una resa di 928W ∆t 50k

Secondo te tra soffitto e parete radiante quale ha il miglior rapporto prezzo prestaioni?

Sul discorso flussi, è giusto il mio ragionamento?

Ciao
Francesco

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » gio dic 15, 2011 10:59 pm

chino72 ha scritto:Il termoarredo è già bello grosso, 180x50 con una resa di 928W ∆t 50k


E non ti sta più grande magari sfruttando la profondità?

Per soffitto radiante dovresti spendere circa 100€ mq.
Per parete avrai da rifare il rivestimento e quindi la spesa potrebbe essere più alta...

Ma i flussi nelle camere non puoi parzializzarli ancora di più?

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » gio dic 15, 2011 11:22 pm

Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto:Il termoarredo è già bello grosso, 180x50 con una resa di 928W ∆t 50k


E non ti sta più grande magari sfruttando la profondità?

Per soffitto radiante dovresti spendere circa 100€ mq.
Per parete avrai da rifare il rivestimento e quindi la spesa potrebbe essere più alta...

Ma i flussi nelle camere non puoi parzializzarli ancora di più?

Ciao


Casa Pascale - Monticelli Montscaglioso.jpg
(100.06 KiB) Mai scaricato

Potrebbe starci in altezza, in profondità mi crea problemi per l'ingresso nella doccia però mi dispiacerebbe comunque cambiarlo, l'ho pagato solo lui 1000€, è di design.

Vedendo la piantina, la doccia si sviluppa su tutta la parete a destra per una lunghezza di 1,5 metri e il termoarredo e situato di fiaco la finestra, in pratica dentro la doccia.

Per i flussi sono quasi al minimo, hanno una corsa totale di 1 giro e 1/4 e io li ho aperti di 1/4.
Se chiudo un'altro pò c'è il rischio di chiuderli completamente.
Comunque anche decidendo per il soffitto radiante dovrei rompere il rivestimento dietro il termoarredo.

Ciao
Francesco

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » ven dic 16, 2011 8:20 am

chino72 ha scritto:Se chiudo un'altro pò c'è il rischio di chiuderli completamente.


Se il rischio è questo... mi pare che puoi almeno tentare!

Ciao

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » ven dic 16, 2011 9:20 am

Jekterm ha scritto:
chino72 ha scritto:Se chiudo un'altro pò c'è il rischio di chiuderli completamente.


Se il rischio è questo... mi pare che puoi almeno tentare!

Ciao


:wink:
In questi giorni non Saro a casa, provare non costa nulla.
visto che in casa non ci sarà nessuno ho fatto una prova con 40° a -5 e 28° a 15 con accensione alle sette di mattina e arresto alle 01:00.
Ciao
Francesco

chino72
Messaggi: 280
Iscritto il: mar ott 26, 2010 12:16 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda chino72 » dom gen 01, 2012 10:12 pm

Lettura contatore.ods
(6.66 KiB) Scaricato 277 volte


Ragazzi buon anno a tutti..
Jek eccoti l'aggiornamento per il mese di dicembre.
Che te ne pare?

Ciao

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: FV+HPSU COMPACT+SOLARIS...SECONDO CONTATORE?

Messaggioda Jekterm » lun gen 02, 2012 8:05 am

Sono 500 kWh prelevati per il mese di dicembre...
Ottimo direi, non conosco le vostre abitudini domestiche ma mi sembra un ottimo risultato!
Calcolando un prezzo medio di 0,25 €/kWh avrai una bolletta di circa 125€.
A parte il solito bagno com' è il resto dell' abitazione?
Nell' ultimo mese come sono state le temperature esterne?

Ciao


Torna a “Impianti Daikin/Rotex”



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti