Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » mar gen 17, 2012 3:28 pm

Finalmente, si fa per dire, almeno nella mia zona è arrivato un pò di freddo.
E' da qualche giorno che sono impegnato per creare un log dati.
Inserisco il grafico della nottata di freddo intenso.
Per adesso è solo una bozza...

Immagine

Report.JPG
(68.24 KiB) Mai scaricato


Se qualcuno mi spiega come si fa a inserire l' immagine nella riga di testo...
Grazie
Ultima modifica di Jekterm il mer gen 18, 2012 9:45 pm, modificato 1 volta in totale.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » mar gen 17, 2012 5:36 pm

Jekterm ha scritto:Se qualcuno mi spiega come si fa a inserire l' immagine nella riga di testo...
Grazie

Visualizzi l'immagine, ne copi l'indirizzo e incolli tra due tag Img
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » mar gen 17, 2012 8:17 pm

sergio&teresa ha scritto:Visualizzi l'immagine


Meglio se la prossima volta mi fai uno schemino... :wink:

Grazie
Ciao

Mauro1980
Messaggi: 356
Iscritto il: mer ago 31, 2011 10:00 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Mauro1980 » gio gen 19, 2012 8:45 pm

sono gli sbrinamenti le discese?

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » gio gen 19, 2012 9:01 pm

I due picchi sotto i 20° sono sbrinamenti, in energia elettrica consumata sono circa 80Wh ciascuno.

Ciao

Mauro1980
Messaggi: 356
Iscritto il: mer ago 31, 2011 10:00 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Mauro1980 » dom gen 22, 2012 5:06 pm

Ciao Jek,
e le continue ridiscese?

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » dom gen 22, 2012 10:39 pm

Purtroppo le condizioni estreme per spremere la macchina è passato... :( :( :( spero che ritorni al più presto, adesso dovrebbe essere tutto tarato per ricavarne il maggior numero di dati possibili.
Inserisco comunque il solito foglio dei rilievi anche se non sono riuscito a ricavarne i rendimenti

Mauro1980
Messaggi: 356
Iscritto il: mer ago 31, 2011 10:00 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Mauro1980 » lun gen 23, 2012 9:05 am

scusa, se te lo richiedo Jek, ma cosa sono i cali di T ogni 15 min?

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda sergio&teresa » lun gen 23, 2012 3:29 pm

Direi che sono i cali di T mandata in conseguenza degli off della PDC. Analoghi a quelli che si vedono nei miei grafici quando il bruciatore va in off.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » lun gen 23, 2012 5:58 pm

sergio&teresa ha scritto:Direi che sono i cali di T mandata in conseguenza degli off della PDC


Impostando la temperatura desiderata a 26° in 15 minuti si soddisfa l' esigenza e il generatore si spegne.

Ciao

Mauro1980
Messaggi: 356
Iscritto il: mer ago 31, 2011 10:00 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Mauro1980 » lun gen 23, 2012 11:09 pm

quindi anche con -5°C esterni, il generatore ha potenza minima superiore a quella richiesta in attenuazione notturna?

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » mar gen 24, 2012 11:31 am

Mauro1980 ha scritto:richiesta in attenuazione notturna?


No, è l' impianto di distribuzione che a quella temperatura di mandata non riesce a sviluppare tale potenza.
Secondo me la situazione di equilibrio è attorno i 28-29° di mandata.

Ciao

Mauro1980
Messaggi: 356
Iscritto il: mer ago 31, 2011 10:00 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Mauro1980 » mar gen 24, 2012 12:05 pm

capito,quindi il collo di bottiglia è l'impianto di distribuzione
e invece tenere spento e accendere a 28-29°C due/tre ore prima del risveglio? eviteresti on-off ed uno sbrinamento

Jekterm
Messaggi: 906
Iscritto il: gio mag 27, 2010 3:05 pm

Re: PDC in scarico

Messaggioda Jekterm » mar gen 24, 2012 5:12 pm

Mauro1980 ha scritto: invece tenere spento e accendere a 28-29°C due/tre ore prima del risveglio


No non posso farlo la casa, in condizioni estreme, si raffredda troppo e se di notte dobbiamo girare per casa non è il massimo.
Per la ripartenza del mattino, anche se la notte vado in mantenimento, devo per forza far partire il riscaldamento alle 5 per avere confort alle 7.30. Andare oltre vuol dire dover alzare le temperature di mandata con conseguente crollo COP.
La soluzione è un altra... ma prima di parlarne preferisco testare per bene il funzionamento.
Finora sta andando alla grande!

Ciao

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: PDC in scarico

Messaggioda STAFF » mer gen 25, 2012 5:09 pm

Jekterm ha scritto:
Impostando la temperatura desiderata a 26° in 15 minuti si soddisfa l' esigenza e il generatore si spegne.

Mauro1980 ha scritto:richiesta in attenuazione notturna?



No, è l' impianto di distribuzione che a quella temperatura di mandata non riesce a sviluppare tale potenza.
Secondo me la situazione di equilibrio è attorno i 28-29° di mandata.

Ciao


Quindi vuol dire che ha 26 gradi di mandata il tuo impianto di distribuzione fornisce una potenza termica inferiore a quella minima della PDC... ma se a 26 gradi di mandata con -5 esterni la tua casa e' comunque a 20 gradi, vuol dire anche che la potenza minima della tua PDC, a -5 gradi esterni, e' superiore a quella richiesta per mantenere la T di confort della tua abitazione.

Ho capito bene ?

Ciao,
F.