Nel mio impianto ho tre termostati di piano che controllano, tramite teleruttori, le tre valvole di piano. L'installatore a messo un relè in or con i tre teleruttori per controllare l'ingresso modem della gsu. In pratica quando le valvole sono tutte chiuse forza la caldaia in ridotto tramite la resistenza da 3kOhm.
Leggendo il manuale ho capito che quando la caldaia è forzata in ridotto dall'ingresso modem è in ridotto anche la parte sanitaria

Quindi anche se io mi sono messo la gsu nel programma estivo (solare), se manca il sole la sanitaria è mantenuta solo al livello minimo e ignora gli orari di preriscaldo.
L'installatore aveva impostato la temperatura minima dell'ACS uguale alla massima, per ovviare. Io però ho cambiato i valori durante l'inverno, abbassando la minima a 35°
Mi sembra stupido vincolare anche la sanitaria all'ingresso modem: in questo modo se voglio usare un termostato con la theta perdo l'uso di tutti i programmi automatici.
Stavo pensando di aggiungere un deviatore da barra din sul quadro di controllo delle valvole, per escludere la resistenza. In pratica metterei una posizione invernale, in cui viene usata la resistenza per forzare la caldaia in ridotto quando i termostati chiudono (praticamente mai perchè uso la regolazione climatica) e una estiva in cui la caldaia viene lasciata in funzionamento automatico (contatto sempre aperto).
Mi serve mantere la gestione dei termostati perchè voglio poter escludere il riscaldamento di un piano.