Sospetto malfunzionamento

Informazioni, opinioni sui sistemi a svuotamento.

Moderatori: sergio&teresa, Jekterm

daniele83
Messaggi: 257
Iscritto il: lun gen 24, 2011 3:38 pm

Sospetto malfunzionamento

Messaggioda daniele83 » gio nov 01, 2012 2:58 pm

Ciao a tutti,
scrivo nuovamente nel forum perchè ho bisogno di qualche parere da qualcuno di più esperto di me.
Sospetto che il mio impianto negli ultimi due giorni non funzioni correttamente o comunque ha un comportamento anomalo perchè pur non essendoci le condizioni per entrare in funzione (completamente nuvoloso e anche la sera con il buio) riesce ad accendersi e lavorare continuamente nonostante questi valori:
Tr 23
Ts 25
Tv 30
Tk 29

Inoltre la portata è molto bassa intorno ai 2-3l/min

Premetto che le impostazioni sono quelle di fabbrica e non ho mai modificato nulla.


Mi sapete spiegare questa cosa visto che anche con il manuale non riesco a trovare una spiegazione logica?

Ciao e grazie
Daniele

daniele83
Messaggi: 257
Iscritto il: lun gen 24, 2011 3:38 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda daniele83 » gio nov 01, 2012 5:56 pm

Anche un'oretta fa circa era ancora in funzione con una sola pompa poi ho deciso di spegnere l'impianto perchè ho paura che possa ghiacciare.

Sul manuale ho letto del funzionamento causa superamento temperatura gelo però sul display della RPS3 non compare l'asterisco che invece era comparso un paio di giorni fà....Può centrare qualcosa?
Vi prego aiutatemi!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda STAFF » gio nov 01, 2012 7:37 pm

Non puoi avere la Tv superiore alla TK.
Verifica che l'acqua circoli veramente e fai le solite prove che non ci siano perdite.

Aumenta il tempo P2 se necessario... a T piu' basse la densita dell'acqua aumenta e serve magari un tempo superiore x riempire bene il circuito.

F.

daniele83
Messaggi: 257
Iscritto il: lun gen 24, 2011 3:38 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda daniele83 » ven nov 02, 2012 7:25 am

Purtroppo è così,è un comportamento assurdo continua a restare in funzione con una sola pompa nonostante questi valori e nonostante non ci sia il sole o sia già buio.
Ho letto sul manuale che se supera la temperatura gelo si aziona l'impianto per evitare che si crei ghiaccio e poi lo fa per le successive 24 ore.

Eventuali perdite le escludo perchè se no l'impianto non potrebbe funzionare e andrebbe in blocco come mi era già successo.

L'integrazione al riscaldamento potrebbe influire su questa cosa?magari hanno sbagliato a collegare qualcosa?

Ciao e grazie

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda STAFF » ven nov 02, 2012 8:22 am

daniele83 ha scritto:
Purtroppo è così,è un comportamento assurdo continua a restare in funzione con una sola pompa nonostante questi valori e nonostante non ci sia il sole o sia già buio.



Ok, mi spiego meglio.. ma tu devi fare uno sforzo e capire che il problema lo devi cercare in quello che ti dico io.

Con le T che hai indicato e' PERFETTAMENTE normale che la pompa giri perche hai la TV superiore alla TR di ben 5 gradi.

Tr 23
Ts 25
Tv 30
Tk 29

L'impianto tu NON lo vedi partire.. lo vedi semplicemente girare, ma non sai quando e' partito... e' partito sicuramente durante un sprazio di sole e di giorno.. poi non si e' fermato perche l'ACQUA NON CIRCOLA e quindi non raffredda la TV.

La soluzione e' quella di verificare che non ci sono pedite e quella di escludere gli steap bassi di modulazione.. e aumentare il tempo P2.



daniele83 ha scritto:
Ho letto sul manuale che se supera la temperatura gelo si aziona l'impianto per evitare che si crei ghiaccio e poi lo fa per le successive 24 ore.



Hai letto male... e' esattamente l'opposto.. se si scende sotto la T gelo l'impianto viene fermato x 24 ore.
L'impianto evita assolutamente la circolazione in questi casi.

Ciao,
F.

daniele83
Messaggi: 257
Iscritto il: lun gen 24, 2011 3:38 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda daniele83 » ven nov 02, 2012 2:42 pm

fcattaneo ha scritto:La soluzione e' quella di verificare che non ci sono pedite


domani provo a a salire sul tetto e controllare i raccordi


fcattaneo ha scritto: e quella di escludere gli steap bassi di modulazione..


Come si fa?


fcattaneo ha scritto: e aumentare il tempo P2.


Questa mattina l'ho alzato

Comunque oggi sta lavorando correttamente anche grazie a questo bellissimo sole e voglio proprio vedere se questa sera con il buio resterà ancora in funzione..

Grazie Daniele

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda sergio&teresa » dom nov 04, 2012 8:51 pm

Per escludere gli step più bassi di modulazione devi entrare nel setup parametri con la psw installatore e andare al menù Sistema, poi scegli Modulazione e da lì puoi mettere a No gli step più bassi. Puoi tranquillamente escludere tutti gli step fino al 75% escluso.
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

daniele83
Messaggi: 257
Iscritto il: lun gen 24, 2011 3:38 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda daniele83 » lun nov 05, 2012 12:46 pm

Innanzi tutto grazie,
proverò a escludere gli step di modulazione più bassi anche se devo dire che negli ultimi giorni non ho avuto comportamenti strani da parte dell'impianto, e ho solamente aumentato il tempo P2 e fatto un rabbocco di acqua perchè è da quest'estate che lavorava con il gallenggiante rosso non visibile nel vetrino posto sopra il sanicube.

mparini
Messaggi: 31
Iscritto il: mar nov 23, 2010 5:10 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda mparini » ven nov 30, 2012 3:19 pm

Ciao,
Penso di avere un problema simile, è due giorni che dopo un po' di sole la pompa parte, ma poi non si spegne piu'.

Trovo il TV ha 24 e il TK TR TS a 22°, la pompa continua a girare.

Come è possibile avere la TV>TK ?!?!?.

Tu hai risolto?
Massimo

Allego LOG.
DATA ORA HA BK P1 P2 TK TR TS TV
2012-11-30 16:02:04 0 0 88 0 21 22 22 24
2012-11-30 16:03:04 0 0 88 0 21 22 22 24
2012-11-30 16:04:05 0 0 88 0 21 22 22 24
2012-11-30 16:05:06 0 0 88 0 21 22 22 24
2012-11-30 16:06:06 0 0 88 0 20 22 22 24
2012-11-30 16:07:07 0 0 88 0 20 22 22 24
2012-11-30 16:08:08 0 0 88 0 20 22 22 24
2012-11-30 16:09:09 0 0 88 0 20 22 22 24
2012-11-30 16:10:09 0 0 88 0 20 22 22 24

daniele83
Messaggi: 257
Iscritto il: lun gen 24, 2011 3:38 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda daniele83 » ven nov 30, 2012 3:30 pm

Ciao Massimo,
sì, ho risolto grazie a quello che mi ha suggerito Fabrizio e Sergio

1-Alzato il tempo P2 (circa 10 sec. in più)
2-Disattivato i campi di modulazione fino al 75% (credo proprio che sia stata questa la soluzione)

Ciao ciao

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda sergio&teresa » ven nov 30, 2012 5:54 pm

@mparini: nel tuo caso credo vadano disabilitati tutti gli step di modulazione sotto il 100%, visto che sembra esserti rimasto impallato sull'88%, che è l'ultimo stadio di modulazione. Che dislivello hai tra pannelli e Sanicube?
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3

mparini
Messaggi: 31
Iscritto il: mar nov 23, 2010 5:10 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda mparini » sab dic 01, 2012 2:31 pm

Penso 8 mt., non di piu'. Comunque il flusso registrato era di 6-7 litri.


Massimo

STAFF
Site Admin
Messaggi: 1850
Iscritto il: mar nov 27, 2007 7:44 pm
Contatta:

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda STAFF » sab dic 01, 2012 4:21 pm

mparini ha scritto:Penso 8 mt., non di piu'. Comunque il flusso registrato era di 6-7 litri.


Massimo


Il tuo problema e' simile come effetto ma molto diverso nella causa.

Credo che ci sia una staratura della TV che unita ad un basso valore di DToff, non faccia spegnere piu' la pompa.
Alza il valore di DTOff e portalo ad almeno 3-4 gradi; vedrai che risolvi.

Ciao,
F.

Avatar utente
sergio&teresa
Messaggi: 2005
Iscritto il: mer giu 24, 2009 10:29 pm

Re: Sospetto malfunzionamento

Messaggioda sergio&teresa » sab dic 01, 2012 4:50 pm

Minki, hai ragione..., ottimo occhio Fabrizio.... :wink:
Segui il mio impianto su Portalsole:
Liveplant3